Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?
|
|
|
24.5.2023, 23:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3737 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А с точки зрения ПУЭ необходима ли механическая защита "на высоте 3м" ? (см. в п.2.1.69) В ПУЭ многое не требуется, однако для мышей высота 3м - не проблема! Лично наблюдал, как мышь легко взобралась по кирпичной стене на второй этаж жилого дома и залезла в открытое окно. Мыши с удовольствием грызут виниловую изоляцию небронированных кабелей и проводов, а там и до пожара недалеко...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|