трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик |
25.5.2023, 20:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
|
|
|
26.5.2023, 7:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
мощность не 0. варьируется от 10 до30 ватт. сначала нулевая мощн была по фазе А, я переставил фазы местами А и Б и мощность нулевая перешла на Б. Как будто счетчик исправен, а неисправнен ТТ. Но токи идут по вторичке ТТ.
и если в цепи по фазе нет напряжения счетчик же должен выдавать ошибку? |
|
|