Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик

aar
сообщение 25.5.2023, 20:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aar
сообщение 26.5.2023, 7:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



мощность не 0. варьируется от 10 до30 ватт. сначала нулевая мощн была по фазе А, я переставил фазы местами А и Б и мощность нулевая перешла на Б. Как будто счетчик исправен, а неисправнен ТТ. Но токи идут по вторичке ТТ.

и если в цепи по фазе нет напряжения счетчик же должен выдавать ошибку?