Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aar
сообщение 26.5.2023, 21:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



там все просто. Никакой колодки с возможностью закорачивания нет. все включено напрямую. 2 провода от ТТ идут на счетчик напрямую. Вопрос в том, что токи по вторичке ТТ идут, но счетчик их не фиксирует. По началу ноль был на первой (вторичной) фазе на счетчике, чтобы убедится, что это не счетчик виноват я фазу А и Б поменял местами (вторичку) и в итоге ноль оказался на фазе Б. то есть как будто ТТ виноват, но токи по вторичке идут около 1 ампера. Кто-то из данного чата надоумил обратить особое внимание на приход фазы по цепям напряжения, мол если не приходит фаза напряжения на вторичку то отсюда и ноль по мощности. Надо будет еще раз посмотреть. Просто счетчик проверяют на заводе и врядли он виновник. По вторич ток цепямь на ТТ ток также идет. Счетчик Меркурий 236 art 03 pqrsin.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены