трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик |
25.5.2023, 20:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
|
|
|
26.5.2023, 21:44
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
там все просто. Никакой колодки с возможностью закорачивания нет. все включено напрямую. 2 провода от ТТ идут на счетчик напрямую. Вопрос в том, что токи по вторичке ТТ идут, но счетчик их не фиксирует. По началу ноль был на первой (вторичной) фазе на счетчике, чтобы убедится, что это не счетчик виноват я фазу А и Б поменял местами (вторичку) и в итоге ноль оказался на фазе Б. то есть как будто ТТ виноват, но токи по вторичке идут около 1 ампера. Кто-то из данного чата надоумил обратить особое внимание на приход фазы по цепям напряжения, мол если не приходит фаза напряжения на вторичку то отсюда и ноль по мощности. Надо будет еще раз посмотреть. Просто счетчик проверяют на заводе и врядли он виновник. По вторич ток цепямь на ТТ ток также идет. Счетчик Меркурий 236 art 03 pqrsin.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 1:01 |
|