Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

трансформатор тока , токи не фиксирует счетчик

aar
сообщение 25.5.2023, 20:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aar
сообщение 27.5.2023, 19:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Скорее всего изначально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены