Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока , Неправильное подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока , Неправильное подключение |
28.5.2023, 22:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
Здравствуйте.
Вопрос знатокам. Есть счётчик Меркурий трехфазный 236 art 03 pqrsn. Включен через 3 ТТ. Он не верно и мало считает электроэнергию. Я прозвонил все цепи и замерил везде токи и напряжения на первичной и вторичной обмотках ТТ, все в норме. Но у счётчика по системе АСКУЭ видно что по одной фазе 30 ватт, не больше. Но бывает что нормально все, потом опять смотришь почти 0 (на первичной обмотке при этом под 100 ампер. Я обратил внимание, что фазы напряжения вторичных цепей к счётчику перепутаны с проводами идущими от ТТ (по ним идёт вторичный ток). То есть от ТТ фазы А провода заходят в счётчик в позицию для токовых цепей фазы А, но провод напряжения берет свое начало от первичной жилы фазы С! Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? Сообщение отредактировал aar - 28.5.2023, 22:17 |
|
|
29.5.2023, 12:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Можете ответить более развернуто? А сколько же раз можно отвечать?Цитата Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? Может! И это самый древний и грубый способ хищении ЭЭ.Когда приведёте подключение правильно, тогда всё станет на свои места. Вы помните сколько раз Вам это говорилось? И что с того толку? Цитата(Ant29) Если я правильно понимаю, то берутся сигналы токовые от одной фазы, а напряжения от другой? Так? Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 18:05 |
|