Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высоковольтный электродвигатель , Высоковольтный электродвигатель

АНДРЕЙ1231
сообщение 25.4.2023, 12:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59239



Здравствуйте , имеется электродвигатель асинхронный с фазным ротором. 3кВ. 1000квт. В последнее время начал замедлятся при добавлении нагрузки. Запускается хорошо. Ток в холостом 90-100 ампер. При добавлении нагрузки поднимается до 350 и срабатывает защита. Какие возможные причины неисправности. Номинальный ток 250а., Двигатель 1939 года

Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1231 - 25.4.2023, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 18.6.2023, 8:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




скорей всего : несколько раз перематывался и подшипники менялись.
И стоят реостаты ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 18.6.2023, 8:10


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 4:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены