Всех приветствую, нужна помощь. Ситуация следующая: отдали трансформатор ТМЗ 1000/6 в ремонт, перед ремонтом делали сокращённый анализ трансформаторного масла, который показал, что показатели качества масла все в норме, в том числе, кислотное число 0,01 мг.КОН на 1 г. Перед демонтажем трансформатора также сделали комиссионный отбор масла. Транс увезли в ремонт, слили с него масло и представили нам испытания масла в котором кислотность поднялась до 0,08 мг. КОН на 1 г. и также вышли за нормы механические примеси. На наши вопросы, как такое может быть? и предложения провести сличительные испытания масла, убеждают, что это растворённый шлам со дна бака трансформатора при сливе масла дал такой эффект, кроме того, отбор масла, взятый до демонтажа, не информативен, поскольку причина в шламе. Вопрос: может ли такое быть? У меня из практики такое впервые, показатели кислотности резко не повышаются. Ощущение, что нам подменили/испортили/взяли не правильно пробу масла.
|
|
|
24.6.2023, 12:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
таки сдайтетдругим
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|