Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обратная трансформация ТМ-6/10кВ

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.9.2015, 9:36
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Кто сталкивался с подключением трансформаторов по схеме - Обратной трансформации? Нам предлагают в аварийных режимах с помощью ДЭСа от РУ- 0,4кВ одной РТП или ТП запитывать несколько подстанций.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 23.6.2023, 21:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Свалили все в кучу. И ПЗ на рабочем месте и ПЗ защитное, линии и трансформаторы. Местами полный бред. Запитать часть или участок ВЛ-10(6 кв)кВ, с низкой стороны, реально и это работает, только мощности генератора и сети должны адекватные быть. Включить бытовой генератор на паралельную работу с сетью, то же наверное реально, если грамотно включать применяя хоть простые , но устройства по визуализации синхронизации, а просто АВ от гены включить на параллель, гена отрубится и все, это точно. Если бытового гену и включили на параллельную работу с сетью( ну повезло, совпала и частота и угол), то при отключении ВЛ, он просто не вытянет мощность и отключится АВтоматик защиты, или гена заглохнет. Что тут рассуждать, на две страницы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 23.6.2023, 22:37
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Сергей ДД @ 23.6.2023, 21:59) *
Если бытового гену и включили на параллельную работу с сетью( ну повезло, совпала и частота и угол).

Зачем надеяться на повезло?
Берете три пары лампочек, по две лампочки последовательно 220+220=440В, включаете между одноимёнными фазами сети и генератора, при отключенном автомате нагрузки. Фазы и их чередование должны совпадать. Добиваетесь, плавно регулируя скорость дизеля генератора микрометрическим винтом, чтобы лампочки плавно загорались и плавно гасли (частоты почти равны, частота моргания лампочек примерно 3-5 секунд, чем медленнее, тем лучше). В момент, когда все лампочки погаснут, надо быстро включить автомат нагрузки, и потом, регулируя плавно скорость генератора, добиться необходимой Вам нагрузки. Амперметр, естественно, для лучшей ориентации, должен показывать как положительную, так и отрицательную нагрузку.
Если лампочки все одновременно не гаснут, значит схема собрана не правильно, фазы не совпадают, или чередование фаз не то. Если лампочки вообще не гаснут, значит разница частот сети и генератора велика, ориентация по частотомеру. Если лампочки не горят вероятно Вы забыли соединить нули сети и генератора.
Вот так это когда-то делалось. А, вообще, существуют автоматические системы.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.6.2023, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.6.2023, 20:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(sasha4312 @ 23.6.2023, 22:37) *
Зачем надеяться на повезло?

Эта фраза была о том, что если чел от балды включил и все заработало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Обратная трансформация ТМ-6/10кВ   2.9.2015, 9:36
- - FRAER   , проблему озвучьте   2.9.2015, 10:01
- - Pantryk   Мне видится селективность защит, и принципиальная ...   2.9.2015, 10:07
- - Гость   Вопрос заключается в следующем. НЕ ПОГОРИМ? Селект...   2.9.2015, 10:31
- - Pantryk   Да вообще режим сети другой, соответственно уставк...   2.9.2015, 11:10
- - Гость   На практике падение напряжения при обратке 2 кВ (Я...   2.9.2015, 11:35
- - Pantryk   Открутите ПБВ на -5%, почитайте инструкцию к генер...   2.9.2015, 12:08
- - Гость_Кузнецов_*   Вообще не понял, что конкретно вас беспокоит? Поло...   2.9.2015, 12:30
- - Гость   Вот это интересно. У вас в КТПН стоит обычный ТМГ?...   2.9.2015, 13:16
|- - Гость_Кузнецов_*   Цитата(Гость @ 2.9.2015, 13:16) Вот это и...   2.9.2015, 16:51
- - ЛЕША   Гость Александр, вы бы накидали схемку с мощностям...   2.9.2015, 13:46
- - Гость   Ха! У меня трансы 630кВА! ДЭСку привезут н...   2.9.2015, 14:11
|- - ЛЕША   Ну да, инициатива е....т инициатора. В паспорте де...   2.9.2015, 14:35
- - Pantryk   Цитатанет данных, что они обратимы. Это курс элект...   2.9.2015, 14:52
- - с2н5он   может ошибаюсь, но не видел, что в доках на трансы...   2.9.2015, 15:20
- - Pantryk   ЦитатаДля этого предназначена специально спроектир...   2.9.2015, 17:10
|- - Гость_Кузнецов_*   Цитата(Pantryk @ 2.9.2015, 17:10) Т.е. вс...   2.9.2015, 17:19
|- - Кузнецов_2.1   Цитата(Pantryk @ 2.9.2015, 18:10) Т.е. вс...   2.9.2015, 17:39
- - stydent64   На Краснодарском МЖК - через подстанцию 6/0,4 пита...   2.9.2015, 18:14
- - Сергей_Крупный   В продолжение темы. У нас возникла аналогичная сит...   10.6.2021, 11:01
- - с2н5он   тут только пробовать   10.6.2021, 13:14
|- - Болат   Цитата(с2н5он @ 10.6.2021, 13:14) тут тол...   13.6.2023, 15:51
- - Гость Юрий   Yuraha-62 Если ДГУ-40 кВт включить в сеть общей п...   10.9.2021, 13:18
|- - Гость   У нас при работах на ВЛ-10, стали заставлять отклю...   20.10.2021, 12:09
- - Гость   Roman, судя по вашему комментарию, вы далеки от ра...   21.10.2021, 9:58
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 21.10.2021, 9:58) сможет п...   21.10.2021, 10:55
||- - Шаровая молния   Цитата(с2н5он @ 21.10.2021, 11:55) не тол...   24.10.2021, 13:23
|- - Гость_olegmali_*   Цитата(Гость @ 21.10.2021, 9:58) Roman, с...   16.6.2023, 19:04
- - Гость   Roman, я писал "стали заставлять отключать и...   21.10.2021, 13:34
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 21.10.2021, 13:34) Генерат...   21.10.2021, 14:21
|- - в горле кость   Цитата(Гость @ 21.10.2021, 13:34) Где ваш...   22.10.2021, 19:43
- - sasha4312   Всё не читал, но сразу появилась мысль, запитать п...   15.6.2023, 9:22
- - Ваня Иванов   Слушал (читал) я вас долго, внимательно, терпеливо...   16.6.2023, 13:24
- - Гость   Ну что решили, мудрецы форумные, обратная трансфом...   18.6.2023, 16:31
- - Гость   Цитата(Гость @ 18.6.2023, 16:31) ...обрат...   21.6.2023, 22:45
- - sasha4312   Шиза гуляла по ресурсу! 1. Трансформатору на-р...   23.6.2023, 10:25
|- - eugevict   Цитата(sasha4312 @ 23.6.2023, 10:25) Шиза...   23.6.2023, 12:16
- - Сергей ДД   Свалили все в кучу. И ПЗ на рабочем месте и ПЗ защ...   23.6.2023, 21:59
|- - sasha4312   Цитата(Сергей ДД @ 23.6.2023, 21:59) Если...   23.6.2023, 22:37
|- - Гость   Цитата(sasha4312 @ 23.6.2023, 22:37) Заче...   27.6.2023, 7:41
|- - Сергей ДД   Цитата(sasha4312 @ 23.6.2023, 22:37) Заче...   27.6.2023, 20:32
- - prude   Было дело. Заказывали на изготовление повышающий ...   28.7.2023, 9:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 9:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены