Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
3.7.2023, 23:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально. Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ. Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников. |
|
|