Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально. Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ. Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников. |
|
|
4.7.2023, 18:19
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
C этим расчетом разобрался считал я правильно))Последний вопрос господа гуру.Что главнее ПУЭ или ГОСТ то есть при расчете кабеля и подбора кабеля чему отдавать приоритет?Насколько я знаю что ПУЭ небыли зарегистрированы Минюстом России в связи с чем не подлежа обязательному применению.А можно руководствоваться в добровольном порядке.Тогда чем конкретно руководствоваться ПУЭ или ГОСТ?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.7.2023, 9:36
Сообщение
#3
|
Гости |
C этим расчетом разобрался считал я правильно))Последний вопрос господа гуру.Что главнее ПУЭ или ГОСТ то есть при расчете кабеля и подбора кабеля чему отдавать приоритет?Насколько я знаю что ПУЭ небыли зарегистрированы Минюстом России в связи с чем не подлежа обязательному применению.А можно руководствоваться в добровольном порядке.Тогда чем конкретно руководствоваться ПУЭ или ГОСТ? Руководствоваться следует ГОСТ-ом последнего издания. |
|
|