Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2023 Пользователь №: 61433 ![]() |
В щитке в подъезде 50а автомат, в квартире будет стоять рубильник 40а. На группу автоматов бытовой техники говорят нужно ставить УЗО С63 т.е номинал выше чем вводной. Почему так? Я правильно понимаю, что если загрузить УЗО больше чем на те же 40а , то первым делом должен будет сработать вводной на 40?
Объясните пожалуйста... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
глобально - да.
Причём вам рекомендуют отплясывать не от номинала рубильника, а от номинала автомата. Что, правда, в данной ситуации логично |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |