Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отыскать место повреждения кабеля 0,4кВ

Silent Breeze
сообщение 25.7.2023, 11:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53843



Добрый день. Дана задача найти место повреждения кабеля. Кабель по большей части просто в земле, хотя есть участки под асфальтом и плиткой. Кабель 0,4кВ медный ВВГ 4х150. Обрыв по всем 4 жилам (возможно даже его отпилили, т.к. рефлектометр показывает разную длину с обеих концов кабеля). По сопротивлениям там везде мегаомы. Трасса неизвестна, привязки к местности тоже нет. Коэффициента укорочения для кабеля ВВГ 4х150 так же нет. Рефлектометр подключали только чтоб посмотреть состояние жил кабеля. Без коэффициента укорочения точное место определить не получится. Генератор тоже не поставить, т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет. Как можно попробовать поискать, поделитесь идеями пожалуйста. И может есть у кого в базе рефлектометра коэффициент укорочения для ВВГ 4х150, может поделитесь?

Из имеющихся приборов есть:
1) мегаомметр Metrel MI3122H
2) кабелетрассоискатель Атлет АГ-319К
3) кабелетрассоискатель Эрстед ТДИ-МА
4) рамка с наушниками и генератор сигналов для нее.
5) рефлектометр Эрстед РИ-307М3
6) кабелетрассоискатель Metrel MI2093 Line Tracer
7) устройство прожига ЯМЗ BDL-1012.

Сообщение отредактировал Silent Breeze - 25.7.2023, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Silent Breeze
сообщение 25.7.2023, 14:08
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53843



В том то и дело, что этот кабель уже не первый год лежит, сейчас все заросло и нигде не копают... Мне бы коэффициент укорочения узнать, тогда ещё можно было бы попытать счастье с поиском, а без него вообще беда icon_sad.gif

Самое интересное, что с одной, что с другой стороны кабеля рефлектометр показывает обрыв жил на одинаковой длине. Мне кажется, что его не экскаватором могли поовредить, а кто то отпил его... Может специально, хз.

Задача из разряда не дано ничего, найти все... Обычно не возникает проблем с поиском кабеля. Читал данный форум, люди мучались с поиском места повреждения на бронированном высоковольтном кабеле, где сигнал по броне идёт по всей длине... Недавно столкнулся с такой же проблемой, однофазное КЗ на оболочку, кабель бронироанный, сигнал так же идёт по броне на всю длину... Нашел два места повреждения легко, по утечке методом максимума. А тут блин и кабель 0,4 в ПВХ и обрыв везде... Была бы хоть пара жил целые, можно было бы найьи, а тут что то совсем не весело...

Сообщение отредактировал Silent Breeze - 25.7.2023, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 9:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены