Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отыскать место повреждения кабеля 0,4кВ

Silent Breeze
сообщение 25.7.2023, 11:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53843



Добрый день. Дана задача найти место повреждения кабеля. Кабель по большей части просто в земле, хотя есть участки под асфальтом и плиткой. Кабель 0,4кВ медный ВВГ 4х150. Обрыв по всем 4 жилам (возможно даже его отпилили, т.к. рефлектометр показывает разную длину с обеих концов кабеля). По сопротивлениям там везде мегаомы. Трасса неизвестна, привязки к местности тоже нет. Коэффициента укорочения для кабеля ВВГ 4х150 так же нет. Рефлектометр подключали только чтоб посмотреть состояние жил кабеля. Без коэффициента укорочения точное место определить не получится. Генератор тоже не поставить, т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет. Как можно попробовать поискать, поделитесь идеями пожалуйста. И может есть у кого в базе рефлектометра коэффициент укорочения для ВВГ 4х150, может поделитесь?

Из имеющихся приборов есть:
1) мегаомметр Metrel MI3122H
2) кабелетрассоискатель Атлет АГ-319К
3) кабелетрассоискатель Эрстед ТДИ-МА
4) рамка с наушниками и генератор сигналов для нее.
5) рефлектометр Эрстед РИ-307М3
6) кабелетрассоискатель Metrel MI2093 Line Tracer
7) устройство прожига ЯМЗ BDL-1012.

Сообщение отредактировал Silent Breeze - 25.7.2023, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 25.7.2023, 18:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Silent Breeze @ 25.7.2023, 11:32) *
т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет.
это как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silent Breeze
сообщение 26.7.2023, 20:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53843



Цитата(с2н5он @ 25.7.2023, 20:51) *
это как?

Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.7.2023, 21:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Silent Breeze @ 26.7.2023, 20:47) *
можно ставить только, если есть КЗ.
не знаю шо у вас там за генератор, но мы ставилим и на обрыв


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы