![]() Отыскать место повреждения кабеля 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Отыскать место повреждения кабеля 0,4кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53843 ![]() |
Добрый день. Дана задача найти место повреждения кабеля. Кабель по большей части просто в земле, хотя есть участки под асфальтом и плиткой. Кабель 0,4кВ медный ВВГ 4х150. Обрыв по всем 4 жилам (возможно даже его отпилили, т.к. рефлектометр показывает разную длину с обеих концов кабеля). По сопротивлениям там везде мегаомы. Трасса неизвестна, привязки к местности тоже нет. Коэффициента укорочения для кабеля ВВГ 4х150 так же нет. Рефлектометр подключали только чтоб посмотреть состояние жил кабеля. Без коэффициента укорочения точное место определить не получится. Генератор тоже не поставить, т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет. Как можно попробовать поискать, поделитесь идеями пожалуйста. И может есть у кого в базе рефлектометра коэффициент укорочения для ВВГ 4х150, может поделитесь?
Из имеющихся приборов есть: 1) мегаомметр Metrel MI3122H 2) кабелетрассоискатель Атлет АГ-319К 3) кабелетрассоискатель Эрстед ТДИ-МА 4) рамка с наушниками и генератор сигналов для нее. 5) рефлектометр Эрстед РИ-307М3 6) кабелетрассоискатель Metrel MI2093 Line Tracer 7) устройство прожига ЯМЗ BDL-1012. Сообщение отредактировал Silent Breeze - 25.7.2023, 11:50 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53843 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Очень просто. Генератор сигналов высокой частоты можно ставить только, если есть КЗ. Сигнал пойдет по петле. Дальше места повреждения сигнала либо не будет, либо он заметно стихнет. А у нас обрыв, сигнал в обрыв не пойдет. Выставите на рефлектометре 1.73 медный кабель. На генераторе один конец на экран второй на жилу. Отбиваете трассу, по гугл картам рассчитываете примерное место повреждения. Если нет времени (муфты не так дорого стоят) шурфитесь, режете кабель, замеряете расстояние +-10метров будет повреждение. Сообщение отредактировал prude - 27.7.2023, 8:01 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 9:46 |
|
![]() |