Добрый день. Дана задача найти место повреждения кабеля. Кабель по большей части просто в земле, хотя есть участки под асфальтом и плиткой. Кабель 0,4кВ медный ВВГ 4х150. Обрыв по всем 4 жилам (возможно даже его отпилили, т.к. рефлектометр показывает разную длину с обеих концов кабеля). По сопротивлениям там везде мегаомы. Трасса неизвестна, привязки к местности тоже нет. Коэффициента укорочения для кабеля ВВГ 4х150 так же нет. Рефлектометр подключали только чтоб посмотреть состояние жил кабеля. Без коэффициента укорочения точное место определить не получится. Генератор тоже не поставить, т.к. нет КЗ и сигнал не пойдет. Как можно попробовать поискать, поделитесь идеями пожалуйста. И может есть у кого в базе рефлектометра коэффициент укорочения для ВВГ 4х150, может поделитесь?
Из имеющихся приборов есть: 1) мегаомметр Metrel MI3122H 2) кабелетрассоискатель Атлет АГ-319К 3) кабелетрассоискатель Эрстед ТДИ-МА 4) рамка с наушниками и генератор сигналов для нее. 5) рефлектометр Эрстед РИ-307М3 6) кабелетрассоискатель Metrel MI2093 Line Tracer 7) устройство прожига ЯМЗ BDL-1012. Сообщение отредактировал Silent Breeze - 25.7.2023, 11:50 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если известна погонная ёмкость одной жилы (можно померить на исправном кабеле), то замерив ёмкости на плохом - найдете точку обрыва.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |