Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Длительные токовые нагрузки ПУЭ и ГОСТ , Вроде как различаются...

fanat1k
сообщение 29.7.2023, 11:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Всем привет. У меня друг работает ЗАВХОЗом в детском саду и по совместительности ответственным за электрохозяйство. Есть такой вопрос. У него стоит электрощитовая, вставка на 100А и отходящий кабель ВВГ 5х25. В проекте всё тоже самое. Но если открыть ПУЭ, то как мы понимаем на этот кабель разрешен ток не более 95А? А если открыть ГОСТ, так там вообще 112А. Кабель идёт не где-то в земле, поэтому ориентируюсь на "воздух". Почему такое различие и если взять старый детский сад, где нет вообще никаких проектов, на какую цифру нужно ориентироваться, для замены вставок? Объясните, возможно мы не учитываем какой-то коэфициент? А если придёт проверка в лице электролаборатории, на что они будут ориентироваться?



Сообщение отредактировал fanat1k - 29.7.2023, 12:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 31.7.2023, 13:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) *
А если придёт проверка в лице электролаборатории, на что они будут ориентироваться?
На акты предшественников )) ибо "врагов наживать" - себе дороже может встать (обиженный заказчик тормознёт с оплатой, вплоть до суда).
Ваш дружбан-завхоз вовсе не обязан обладать широкими познаниями в области расчётов (лазать по Пуям и Гостам). Он работает под прикрытием актов, которые наверняка пылятся с момента ввода в эксплуатацию.
Если возникнет иной ориентир у лаборантов - вы сразу увидите в свежем акте, вот тогда и зададите им вопрос: "с чего бы это ?" Напомню, электроустановка эксплуатируется на основании нормативов действующих на момент приёмки в эксплуатацию.

Цитата(fanat1k @ 31.7.2023, 11:17) *
А если проекта нет? Садик какого-нибудь 63-го года постройки?
63-го? Наверняка есть типовой проект садика, пишите запрос в РОНО..
Главное - наведите порядок в голове друга. Он конечно стал ответственным, но не за проделки предшественников. Если не расписывался в приёме проектной документации - значит и спроса никакого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fanat1k   Длительные токовые нагрузки ПУЭ и ГОСТ   29.7.2023, 11:03
- - Ваня Иванов   Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) ...на ...   30.7.2023, 0:15
|- - fanat1k   Цитата(Ваня Иванов @ 30.7.2023, 4:15) Ува...   30.7.2023, 6:50
||- - Roman D   Цитата(fanat1k @ 30.7.2023, 6:50) То есть...   30.7.2023, 8:24
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 30.7.2023, 8:24) ПУЭ ест...   30.7.2023, 13:37
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 30.7.2023, 0:15) ..П...   31.7.2023, 6:11
|- - fanat1k   Цитата(Dimka1 @ 31.7.2023, 10:11) ПН2 сто...   31.7.2023, 11:17
- - Roman D   Читаем ПУЭ с начала: ЦитатаРаздел 1. Общие правила...   30.7.2023, 6:31
- - случайный   Цитата(Ваня Иванов @ 30.7.2023, 0:15) к В...   30.7.2023, 10:01
- - Rezo   Цитата(fanat1k)если открыть ПУЭ, то как мы понимае...   30.7.2023, 14:10
- - Сунцов Денис   ИМХО, ГОСТ применяется к "идентифицируемым...   31.7.2023, 5:54
- - Олега   Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) А если...   31.7.2023, 13:56
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Нету там защиты от длительных токовы...   31.7.2023, 15:11
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 31.7.2023, 15:11) Крайне уд...   31.7.2023, 16:55
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Замени вставку со 100 А на 32А и вот...   31.7.2023, 17:54
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 31.7.2023, 17:54) ПН2-100/8...   31.7.2023, 18:13
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 31.7.2023, 17:13) По ВТХ ...   31.7.2023, 18:50
|- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 31.7.2023, 18:50) Секунд...   31.7.2023, 19:11
- - Rezo   Цитата(Dimka1)ЦитатаПН2-100/80 решает эту проблему...   31.7.2023, 19:00
- - Ваня Иванов   Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) ...есл...   1.8.2023, 0:48
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 1.8.2023, 0:48) Разб...   1.8.2023, 5:03
|- - fanat1k   Цитата(Ваня Иванов @ 1.8.2023, 4:48) Анал...   1.8.2023, 16:33
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Недавно нам уже показывали прот...   1.8.2023, 13:06
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 1.8.2023, 13:06) А представ...   1.8.2023, 15:25
- - Rezo   Цитата(Олега)Не липовый. Раньше производили предох...   1.8.2023, 15:39
- - Roman D   Ой таки на ПН-2 кривые из середины 20-го века до с...   1.8.2023, 18:37
- - Гость   Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) Всем п...   10.8.2023, 17:05