Всем привет. У меня друг работает ЗАВХОЗом в детском саду и по совместительности ответственным за электрохозяйство. Есть такой вопрос. У него стоит электрощитовая, вставка на 100А и отходящий кабель ВВГ 5х25. В проекте всё тоже самое. Но если открыть ПУЭ, то как мы понимаем на этот кабель разрешен ток не более 95А? А если открыть ГОСТ, так там вообще 112А. Кабель идёт не где-то в земле, поэтому ориентируюсь на "воздух". Почему такое различие и если взять старый детский сад, где нет вообще никаких проектов, на какую цифру нужно ориентироваться, для замены вставок? Объясните, возможно мы не учитываем какой-то коэфициент? А если придёт проверка в лице электролаборатории, на что они будут ориентироваться?
![]() ![]() Сообщение отредактировал fanat1k - 29.7.2023, 12:05 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dimka1) Нету там защиты от длительных токовых перегрузок. Только от КЗ. Просто проектируют так, чтобы этих перегрузок не было. Строить защиту от длительных перегрузок на предохранителях экономически не выгодно. Замени вставку со 100 А на 32А и вот тебе защита от длительной перегрузки Крайне удивлён таким мнением.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Крайне удивлён таким мнением.... ![]() Ну подберите под данный кабель предохранитель и автомат для защиты от длительной перегрузки и сравните их номинальные значения. В сети рабочий ток не должен превышать номинальное значение аппарата защиты. Дальше будет понятно что выгоднее испльзовать автомат или предохранитель. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |