Длительные токовые нагрузки ПУЭ и ГОСТ , Вроде как различаются... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Длительные токовые нагрузки ПУЭ и ГОСТ , Вроде как различаются... |
29.7.2023, 11:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Всем привет. У меня друг работает ЗАВХОЗом в детском саду и по совместительности ответственным за электрохозяйство. Есть такой вопрос. У него стоит электрощитовая, вставка на 100А и отходящий кабель ВВГ 5х25. В проекте всё тоже самое. Но если открыть ПУЭ, то как мы понимаем на этот кабель разрешен ток не более 95А? А если открыть ГОСТ, так там вообще 112А. Кабель идёт не где-то в земле, поэтому ориентируюсь на "воздух". Почему такое различие и если взять старый детский сад, где нет вообще никаких проектов, на какую цифру нужно ориентироваться, для замены вставок? Объясните, возможно мы не учитываем какой-то коэфициент? А если придёт проверка в лице электролаборатории, на что они будут ориентироваться?
Сообщение отредактировал fanat1k - 29.7.2023, 12:05 |
|
|
1.8.2023, 18:37
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ой таки на ПН-2 кривые из середины 20-го века до сих пор актуальны. Так то ж был атомный век, а сейчас даже жуки в палец персонал перед установкой сдаёт в лабораторию.