![]() расчет УЗО , верна ли методика? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() расчет УЗО , верна ли методика? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Расчетная величина при коэффициенте использования 0,9 и равномерной нагрузке на 3 фазы получается 8А, берется ближайшая - 10А. Соответственно получается, что при равномерной нагрузке на 3 фазы договорную мощноять в 5 кВт можно снять только при работе двигателя, зато обычные бытовые электроприборы типа стиральной машинки (3,2 кВт) подключить будет нельзя, то есть фактически мощность в сети будет не более 2,2 кВт, что делает невозможным подключение приборов в 3 кВт при разрешенной мощности в 5 кВт.
Верна ли методика расчета? Такое подозрение, что этот коэффициент для двигателей, а не для бытовых приборов.... К тому же такая схема не обеспечит коэффициент равный 0,9.... Возможно ли использовать другую схему, например, на вводе поставить 16А, а потом на каждую ветку 16А, 10А, 6А.... ну чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить? Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Интересный вариант" похоже интересен тем, что к нему нужно обзавестись сервером (в минимальной версии).
"В АИИС КУЭ «МЗЭП-Энергия» функция управления нагрузкой может быть реализована двумя способами: С помощью встроенного в счетчик электромеханического реле. (только для СОЭ-55/60-Т-217) С помощью внешнего устройства отключения (УЗО) ![]() Вот и прикидывайте, чем отличаются способы ограничения от традиционных. Когда наступит "ограничение", т.е. полная темнота, хозяин (думаю уже с упоминанием проектировщика) сначала попытается нашарить сервер (не на соседнем же участке его поставите), а нащупав его поймет, что без света его не запустить и поедет к Вам. |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
"Интересный вариант" похоже интересен тем, что к нему нужно обзавестись сервером... Нет. Счётчик прогроммируется через RS- или с ноутбука. После чего сам выдаёт команду на исполнительное реле. Память и внутренние часы - энергонезависимые на 5 лет. Конечно, использовать УЗО в качестве коммутационного аппарата - это жесть! ![]() В АИИС КУЭ «МЗЭП-Энергия» функция управления нагрузкой может быть реализована двумя способами: С помощью встроенного в счетчик электромеханического реле. (только для СОЭ-55/60-Т-217) С помощью внешнего устройства отключения (УЗО) ![]() Вот и прикидывайте, чем отличаются способы ограничения от традиционных. Когда наступит "ограничение", т.е. полная темнота,.. Ограничение - не полная темнота! Касательно частной квартиры: розетки отрубаются, освещение остаётся. Или отрубаются розетки, защищённые АВ 16А, остаются розетки, защищённые АВ 6А (несколько штук, для холодильника, телевизора и настольной лампы, например). |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 23:14 |
|
![]() |