Выравнивание потенциалов , СРОЧНО!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выравнивание потенциалов , СРОЧНО!!! |
Гость_Ilyas_* |
3.7.2008, 12:34
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, разъясните пожалуйста. Есть серверна комната, в которой установлена шина заземления с выводом на улицу. как правильно выравнять потенциалы на ней. Как правильно подцепить металлический шкаф с оборудованием. Заранее спасибо.
|
|
|
3.7.2008, 13:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
...шина заземления с выводом на улицу. как правильно выравнять потенциалы ... Как правильно подцепить металлический шкаф с оборудованием. Элементарно, проводом ПВ1, 4 мм2 под болт от шины к шкафу таким образом, чтобы случайно не споткнуться о провод. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_ZavGar_* |
3.7.2008, 16:37
Сообщение
#3
|
Гости |
проводом ПВ1, 4 мм2 под болт от шины к шкафу таким образом, чтобы случайно не споткнуться о провод. Если заведомо допускается вариант "споткнуться о провод", т.е. подразумевается, что провод "висит в воздухе", то применяться должен гибкий провод (ПВ3 или H05V-K) с опрессовнными наконечниками под болт. И сечением поболее (6-16 кв. мм) - ради механической прочности. Если провод проложен по кабельному лотку, можно и негибкий. Но я часто видел серверные стойки на колёсиках. К ним должны подходить исключительно гибкие кабели. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 23:50 |
|