Здравствуйте, помоги советом и не кидайте тапками пожалйста
С теорией всё понятно, а вот на практике никогда не сталкивался Дано: трансформатор тсзр -10.0 ухл2. Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью . Цель получить с трансформатора 380 и ноль. Правильно ли подключён трансформатор? Не могу прикрепить фото... С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой? Ps на нём никаких обозначений обмоток нет, только название и сбоку написано - без заземления не включать |
|
|
24.8.2023, 13:31
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В сети 6(10) кВ нет РЕ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.8.2023, 13:46
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
24.8.2023, 13:52
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот это полоса и есть РЕ проводник. У ТС РЕ приходит со стороны от какого то контура, а на ТП нужно сделать повторение. По-моему, "эта полоса" есть заземляющий спуск. У ТС система IT. Понятия не имею, где он её взял. Там РЕ обязан присутствовать. Однако соединять его с PEN не комильфо, имхо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.8.2023, 13:59
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
24.8.2023, 21:45
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что, две земли будет? Хорошо. Там IT выше. Не зря. Предположу - медицинский центр с особыми требованиями к защите от поражения электричеством Не зря там IT городили. ПУЭ цитировать надо или сами прочитаем? А тут (с чего бы гости понаехали?) некий Нормально версия? Понятно, по схеме ЭТО работать будет. До аварии на "вторичной" "TN-C". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|