Здравствуйте, помоги советом и не кидайте тапками пожалйста
С теорией всё понятно, а вот на практике никогда не сталкивался Дано: трансформатор тсзр -10.0 ухл2. Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью . Цель получить с трансформатора 380 и ноль. Правильно ли подключён трансформатор? Не могу прикрепить фото... С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой? Ps на нём никаких обозначений обмоток нет, только название и сбоку написано - без заземления не включать |
|
|
25.8.2023, 8:13
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При правильном применении такого трансформатора он подключается к TN (-C или -S) и тот болт на корпусе - для защитного заземления. Проблем нет.
Звезда "вторички" не заземляется. Перевернули транс, и что имеем? Нетрадиционную ориентациию, стало быть. Обязательное заземление корпуса - раз. Заземлять надо на свой контур с сопротивлением 4 Ом, не больше. Не на первую попавшуюся железяку, пусть она даже чёрная и плоская. Что там будет "ниже по течению" - TN-C или TN-S - дело хозяина. В железяке корпус не соединен с нулём. То, что приходит по трём проводам, не знаем откуда, не IT. в IT четыре провода, включая PE. Предполагаю, приходит с ТСНа или того хуже - с трансформатора питания переносного, передвижного или прочего инструмента. Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 8:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.8.2023, 9:25
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Звезда "вторички" не заземляется. Вам знакомо такое понятие как атмосферное электричество или наведение с высокой стороны через обмотки трансформатора? Когда разделительный включается в систему TN- это одно дело, а когда в IT- другое. Если система полностью изолирована , то она может иметь любой потенциал относительно земли, особенно когда питание приходит по воздуху. Если ТС намерен запитать свое домовладение, а не бритву в бане включить, то встает вопрос системы заземления. В случае незаземленной вторички имеем IT на выходе, а это система, требующая сигнализации первого замыкания на землю. |
|
|