Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать |
22.8.2023, 22:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2023 Пользователь №: 61539 |
Здравствуйте, помоги советом и не кидайте тапками пожалйста
С теорией всё понятно, а вот на практике никогда не сталкивался Дано: трансформатор тсзр -10.0 ухл2. Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью . Цель получить с трансформатора 380 и ноль. Правильно ли подключён трансформатор? Не могу прикрепить фото... С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой? Ps на нём никаких обозначений обмоток нет, только название и сбоку написано - без заземления не включать |
|
|
25.8.2023, 16:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Любопытно узнать, кто конкретно это "исделал" в теме, "отождествил".. Только орать не надо. ТС с никнеймом Elektro4el так и сказал: ...С теорией всё понятно... Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля... Цель получить с трансформатора 380 и ноль... Как может "земля" прийти по 4-х жильному кабелю для меня остаётся загадкой. С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой?... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
25.8.2023, 17:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Только орать не надо. Надо Ваня.. Надо!Как может "земля" прийти по 4-х жильному кабелю Посмотри ГОСТ 30331.1-2013, рис. 31A3 - Система TN-S трёхфазная трёхпроводная с защитным проводником и без нейтрального проводника во всей системе. Или рис. 31F2 - Система ТТ трехфазная трехпроводная с заземленным защитным проводником и без нейтрального проводника во всей системе.Под номером 3 - трансформатор автора может стоять ? |
|
|
25.8.2023, 17:18
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Под номером 3 - трансформатор автора может стоять ? Поправьте меня, если я ошибаюсь: А если он "до горы ногами"? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 2:45 |
|