А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Дело вот в чем - по проектной длинне проложен кабель, до потребутеля (блок кондиционера) его не хватет, вентиляторщики ставят коробку и наращивают кабель, через пару часов в распаечной коробке происходит возгорание. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии? ПУЭ разд. 2, гл. 2.1, начиная с п. 2.1.13 ГОСТ Р 50571.15-97 ГОСТ 10434-82 Про испытания... нет данных. Проверяем (в случае необходимости) внешним осмотром и включением. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |