Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
10.4.2023, 9:29
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Какую категорию присваивать электротехнологическому персоналу в сборочном цехе, люди работают на станках и с электроинструментом. С группой понятно, II до 1000В, а категория персонала какая, оперативный? (административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный)
Выдаются ли Удостоверения электротехнологическому персоналу или достаточно записи в журнале, ВоБчЕм что писать в журнале и корочках? З. Ы. Всех достану теперь с вопросами, теперя я ответственный за электрохозяйство и председатель комиссии по электробезопасности. Нафигаономненадо... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
10.4.2023, 15:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7315 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Считаю ОРП, т.к. персоналом производятся включения-отключения (оперативная работа) и уход за закрепленным оборудованием (ремонтная работа).
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.4.2023, 15:21
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Считаю ОРП, т.к. персоналом производятся включения-отключения (оперативная работа) и уход за закрепленным оборудованием (ремонтная работа). Тоже решил так записывать. А начальникам и бригадирам - административно-технический. Еще вопрос, электротехнологическому персоналу II гр. обязательно выдавать удостоверения или достаточно записи в журнале? И ещё, может кому пригодится по поводу электротехнологического персонала, им все таки нужно присваивать категорию (оперативный, оперативно-ремонтный, административно-технический), нашел ответ на этот вопрос на сайте Технадзора. Вопрос от 03.07.2019: Производится ли разделение электротехнологического персонала в электроустановках на оперативный, ремонтный и административно-технический? Если да, то каким образом правильно выполняется запись в удостоверении по ЭБ и журнале учета проверки знаний, например, для оперативного персонала из числа электротехнологического - "электротехнологический персонал с правами оперативного", "оперативный персонал" или достаточно записи "электротехнологический персонал"? Ответ: В соответствии с п. п. 1.4.1, 1.4.3 » Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 (далее - Правила) электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный. Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящий в состав энергослужбы потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому. В техническом отношении он подчиняется энергослужбе потребителя. Следовательно, в удостоверении работника на второй странице в графе «допущен в качестве» должна быть указана категория персонала согласно требованиям п. п. 1.4.1, 1.4.3 Правил. Сообщение отредактировал Митяй_ - 10.4.2023, 15:22 -------------------- Это вам не это!
|
|
|
12.4.2023, 20:17
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7315 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А начальникам и бригадирам - административно-технический. Начальники тоже делятся на тех, кто непосредственно руководят ЭТП и электротехнологическим персоналом и на остальные непосредственно не руководящие, с проверкой знаний соответственно ежегодно и 1 раз в 3 года. Бригадир- это работник рабочей профессии, значит, не АТП, а ОП, ОРП, РП. Цитата Еще вопрос, электротехнологическому персоналу II гр. обязательно выдавать удостоверения или достаточно записи в журнале? Категорию в удостоверении обычно не пишется, разделение на категории с их правами отображают в приказе. В удостоверении указывается должность, профессия, группа и в ЭУ с каким уровнем напряжения ему разрешено работать. У электротехнологического персонала 2 гр. не выше и не ниже. В удостоверениях так и писать: в качестве вспомогательного персонала Речь была о таких профессиях, как "слесарь по ремонту технологических установок", "токарь на станках с ЧПУ", "сварщик", "машинист компрессора передвижного", "водитель-оператор вышки-подъёмника", "машинист мостового(козлового) крана", "плотник", "столяр строительный", ну и пр. Не совсем правильно лектор изложил. Посмотрите ПРП, вспомогательный персонал -это отдельная категория работников, т.е. не неэлектротехнический персонал, не электротехнологический персонал, не электротехнический персонал. К такой категории относится персонал, который никак не связан с использованием в своей деятельности электроэнергии. Это могут быть, например, работники с ручным инструментом. Плотник работающий топором, столяр работающий рубанком, фуганком, гончар, некоторые ювелиры и т.д. включение/отключение эл.чайника -это тоже оперативная работа? Весь электротехнологический персонал относится к категории вспомогательного, выше верно написали Вряд ли эл. чайник входит в учет предприятия. В быту пользователь сам отвечает за свои действия. Если персонал предупреждает опасность увечья работника, нанесения ущерба оборудованию организации путем своевременного отключения оборудования и инструмента, которым пользуется, то эти действия- оперативные. В то же время, он же в соответствии с производственной инструкцией пользования закрепленным оборудованием и инструментом перед началом в процессе работы и концом работы осматривает, очищает от производственной пыли и т.д., то это ремонтная работа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
30.8.2023, 9:49
Сообщение
#5
|
Гости |
[quote name='gomed12' date='12.4.2023, 20:17' post='586661']
Начальники тоже делятся на тех, кто непосредственно руководят ЭТП и электротехнологическим персоналом и на остальные непосредственно не руководящие, с проверкой знаний соответственно ежегодно и 1 раз в 3 года. Бригадир- это работник рабочей профессии, значит, не АТП, а ОП, ОРП, РП. Категорию в удостоверении обычно не пишется, разделение на категории с их правами отображают в приказе. В удостоверении указывается должность, профессия, группа и в ЭУ с каким уровнем напряжения ему разрешено работать. У электротехнологического персонала 2 гр. не выше и не ниже. Не совсем правильно лектор изложил. Посмотрите ПРП, вспомогательный персонал -это отдельная категория работников, т.е. не неэлектротехнический персонал, не электротехнологический персонал, не электротехнический персонал. К такой категории относится персонал, который никак не связан с использованием в своей деятельности электроэнергии. Это могут быть, например, работники с ручным инструментом. Плотник работающий топором, столяр работающий рубанком, фуганком, гончар, некоторые ювелиры и т.д. Вряд ли эл. чайник входит в учет предприятия. В быту пользователь сам отвечает за свои действия. Если персонал предупреждает опасность увечья работника, нанесения ущерба оборудованию организации путем своевременного отключения оборудования и инструмента, которым пользуется, то эти действия- оперативные. В то же время, он же в соответствии с производственной инструкцией пользования закрепленным оборудованием и инструментом перед началом в процессе работы и концом работы осматривает, очищает от производственной пыли и т.д., то это ремонтная работа. [/ Согласно ПРП вспомогательному персоналу должны проводиться предэкзаменационная подготовка и проверка знаний. Стало быть, как минимум 2 гр. по электробезопасности. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 17:24 |
|