А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Дело вот в чем - по проектной длинне проложен кабель, до потребутеля (блок кондиционера) его не хватет, вентиляторщики ставят коробку и наращивают кабель, через пару часов в распаечной коробке происходит возгорание. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Если уж очень хочется померить, то см. п. 2.2. любезно указанного savelij выше ГОСТ 10434-82. Так же можно использовать методику измерения сопротивления петли «фаза-нуль» и методику измерения переходного сопротивления контактных соединений (обычно используется для определения непрерывности защитных проводников). Эти измерения все равно придется производить, начиная с этапа приемо-сдаточных испытаний электроустановки. Сообщение отредактировал Victor195002 - 4.7.2008, 19:08 -------------------- Удачи.