Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема наполнения бака

Костян челябинск...
сообщение 30.8.2023, 22:48
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всем привет. Имею прибор сигнализации уровня САУ-М6. Заказчик просит реализовать алгоритм когда на ниждем уровне открывается задвижка на заполнение, на веркнем закрывается. И не открывается до достижения нижнего уровня. Как реализовать такой алгоритм с приенением промежуточного реле я знаю. Как мне кажется, реализовать его без реле не получится. Может я ошибаюсь? Напомню тем, кто подзабыл и тем более тем кто не знал. Это прибор для работы с кондуктометрическими датчиками. По простому с электродами, опускаемыми в воду. У прибора имеется три выходных реле с перекидными контактами. Каждое реле можно запрограммировать на включение или на отключение при затоплении датчика. В моем случае применено два электрода и соответственно работают два реле. Весь мозг сломал, не могу придумать как реализоавть описанный выше алгоритм. Мне кажется это не получится без доп средств

https://owen.ru/product/sau_m6/functional ссылка на страницу производителя прибора, где имеется диаграма работы выходных реле в зависимости от уровня в баке. Не рекламы ради.

https://drive.google.com/file/d/1QOIZK5VMLQ...ew?usp=drivesdk
Здесь диаграмма, которую хотелось реализовать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Eugenio59
сообщение 17.9.2023, 15:12
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Не стоит вставлять переключающий контакт в линию электродов.
Лучше использовать классическое построение схемы:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.9.2023, 15:37
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Eugenio59 @ 17.9.2023, 15:12) *
Не стоит вставлять переключающий контакт в линию электродов.


Какие ожидаются последствия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Костян челябинский   Схема наполнения бака   30.8.2023, 22:48
- - prude   Добрый день, коллеги. Вообще алгоритм работы САУ-П...   31.8.2023, 9:42
- - Костян челябинский   Я не очень корректно написал. Не задвижка, а клапа...   31.8.2023, 11:11
|- - prude   Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2023, 8...   31.8.2023, 12:06
- - Roman D   Это алгоритм "водокачки" ?   31.8.2023, 11:28
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)и так до бесконечности, пока чт...   31.8.2023, 12:15
- - Костян челябинский   prude, да, мы уже обмозговали с коллегами и пришли...   31.8.2023, 12:28
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 30.8.2023, 22...   2.9.2023, 14:23
- - protector   Цитата(Костян челябинский @ 30.8.2023, 22...   17.9.2023, 11:40
- - protector   Только сейчас заметил, что реле1 можно не задейств...   17.9.2023, 12:52
- - Eugenio59   Не стоит вставлять переключающий контакт в линию э...   17.9.2023, 15:12
|- - protector   Цитата(Eugenio59 @ 17.9.2023, 15:12) Не с...   17.9.2023, 15:37
|- - Eugenio59   Цитата(protector @ 17.9.2023, 22:37) Каки...   18.9.2023, 11:46
|- - protector   Цитата(Eugenio59 @ 18.9.2023, 11:46) Упро...   18.9.2023, 18:26
- - Rezo   Цитата(Eugenio59)Лучше использовать классическое п...   17.9.2023, 18:39
- - Костян челябинский   Всё уже сделано, деньги получены и даже частично п...   17.9.2023, 20:50
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 18.9.2023, 18:26) То, ...   19.9.2023, 7:58
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2023, 7:58) бес...   19.9.2023, 22:59
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 19.9.2023, 22:59) ...п...   20.9.2023, 14:32
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 20.9.2023, 14:32) на...   20.9.2023, 19:07
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 20.9.2023, 19:07) У ме...   21.9.2023, 9:58
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 21.9.2023, 9:58) А э...   21.9.2023, 15:27
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 21.9.2023, 15:27) ...э...   22.9.2023, 12:24
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2023, 12:24) Сн...   22.9.2023, 17:14
- - Rezo   Цитата(protector)Людям понимающим это объяснять не...   22.9.2023, 19:41
|- - protector   Цитата(Rezo @ 22.9.2023, 19:41) А в общем...   22.9.2023, 20:05
- - Rezo   Цитата(protector)Цитата(Rezo)А в общем и целом, ...   22.9.2023, 20:35
|- - protector   Цитата(Rezo @ 22.9.2023, 20:35) В принцип...   22.9.2023, 21:14
- - moshkarow   https://www.owen.ru/uploads/re_sau-m6_493.pdf Цит...   22.9.2023, 20:45
- - Rezo   Цитата(protector)Если просто сказать, что не будет...   23.9.2023, 11:01
|- - protector   Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 11:01) пустой ба...   23.9.2023, 12:06
- - Rezo   Цитата(protector)Цитата(Rezo)Например в Вашей схем...   23.9.2023, 13:55
|- - protector   Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 13:55) компарато...   23.9.2023, 16:11
- - Rezo   Цитата(protector)Чем же это состояние неустойчиво?...   23.9.2023, 17:06
|- - protector   Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 17:06) поведение...   23.9.2023, 19:25
|- - protector   Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 17:06) когда пол...   25.9.2023, 17:33
- - Rezo   Цитата(protector)Цитатаповедение переходных процес...   25.9.2023, 10:54
- - Rezo   Симуляторами не пользуюсь. К тому же в симуляторе ...   28.9.2023, 18:30
|- - protector   Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:30) в симулят...   28.9.2023, 22:31
- - фёдорович   Вроде бы всё понятно, но одного не могу понять. По...   27.11.2023, 22:01