Доброго времени суток.
Имеется однофазный ввод с доступной мощностью порядка 9кВт. Требуется установить инвертор (наподобие MUST, SILA выбор это отдельный вопрос), но на такую мощность он слишком дорог, так же надо большую емкость аккумуляторов и попросту не требуется. Порядка 3кВт оптимально. Но когда сеть в порядке, что бывает довольно часто, нагрузка может составлять порядка 9кВт как раз, что понятное дело инвертор не выдержит. Часть нагрузки напрямую пусть никак, точнее уже ее часть пропущена и так отдельной линией, это осталось. Большую часть времени естественно тут нагружено не будет на все 9кВт, а гораздо меньше. Но иногда и сварочник в 6кВт может подключаться. В общем решено сделать схему с АРВ (наподобие TOMZN TOQ5-125/2 4mpc.ru/product/toq5-125-2-125a) чтоб питание шло пока все штатно минуя инвертор, когда пропадает данное устройство переключало бы на линию В, на которой инвертор и будет. Вопросы. 1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают? 2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но так понимаю часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете? Какая это техника обычно? Сообщение отредактировал Kot100 - 4.10.2023, 12:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Просто отвечаю на вопросы. Если речь идёт о самом простом китайском инверторе.
1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают? При наличии АВР, инвертор будет постоянно подключен к аккумулятору, а не к сети, к домовой сети его подключит АВР, когда пропадёт напряжение в сети от сбытовой организации (с ЛЭП, ВЛ). Да на корпусе инвертора есть кнопка или выключатель, который переводит инвертор из спящего режима в рабочий и наоборот. Можно держать инвертор постоянно включенным, можно в спящем режиме и включать командой с АВР, когда пропадёт сеть. Для этого нужно извлечь из корпуса инвертора выключатель, провода от него удлинить и подключить к зелёной колодке приведённого вами АВРа, согласно схеме из инструкции к нему. Хоть будет в спящем, хоть в рабочем состоянии будет находится инвертор, аккумуляторы к нему надо будет держать заряженными, т.е. нужно ещё внешнее зарядное устройство, мощность которого нужно подобрать исходя из ёмкости аккумуляторов и частоты отключения сети и необходимого времени готовности к работе. Ну понимаете, что если отключения редки и кратковременны, то зарядник может быть небольшим по мощности, т.к. аккумуляторы не будут особо разряжаться и нужна лишь поддержка, если отключения на многие часы и каждый день и через день, зарядник уже будет нужен посерьёзнее. 2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но так понимаю часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете? Какая это техника обычно? Не совсем понятен вопрос. Да на выходе инвертора 220 В, возможно чистый синус, что не всегда нужно. Выход инвертора, как и большинства генераторов изолирован от земли, корпуса, т.е. на розетке 220V инвертора две фазы и земля (защитный заземляющий проводник PE, соединённый с корпусом инвертора). Эти две фазы вы подключите к контактам L и N второго входа АВР, но не напрямую, а через двухполюсный автомат на ток, согласно выходным характеристикам вашего инвертора. Если на корпусе инвертора есть винт(болт,шпилька) для подключения заземления, соединяете его с шинкой PE вашего щита, в котором, наверное будет и АВР, если нет такого винта берёте заземление из розетки. Короче, берёте готовый трёхжильный шнур с вилкой, жилы расключаете на АВР через защитный автомат и шинку заземления, вилку в инвертор. Сечение жил шнура подбираете в соответствие с мощностью инвертора.-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 3:11 |
|
![]() |