Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение инвертора на вводе. Вопросы

Kot100
сообщение 4.10.2023, 11:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 61639



Доброго времени суток.

Имеется однофазный ввод с доступной мощностью порядка 9кВт. Требуется установить инвертор (наподобие MUST, SILA выбор это отдельный вопрос), но на такую мощность он слишком дорог, так же надо большую емкость аккумуляторов и попросту не требуется. Порядка 3кВт оптимально. Но когда сеть в порядке, что бывает довольно часто, нагрузка может составлять порядка 9кВт как раз, что понятное дело инвертор не выдержит. Часть нагрузки напрямую пусть никак, точнее уже ее часть пропущена и так отдельной линией, это осталось. Большую часть времени естественно тут нагружено не будет на все 9кВт, а гораздо меньше. Но иногда и сварочник в 6кВт может подключаться.
В общем решено сделать схему с АРВ (наподобие TOMZN TOQ5-125/2 4mpc.ru/product/toq5-125-2-125a) чтоб питание шло пока все штатно минуя инвертор, когда пропадает данное устройство переключало бы на линию В, на которой инвертор и будет.
Вопросы.
1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают?
2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но так понимаю часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете? Какая это техника обычно?

Сообщение отредактировал Kot100 - 4.10.2023, 12:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2023, 15:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Просто отвечаю на вопросы. Если речь идёт о самом простом китайском инверторе.
Цитата(Kot100 @ 4.10.2023, 11:53) *
1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают?

При наличии АВР, инвертор будет постоянно подключен к аккумулятору, а не к сети, к домовой сети его подключит АВР, когда пропадёт напряжение в сети от сбытовой организации (с ЛЭП, ВЛ). Да на корпусе инвертора есть кнопка или выключатель, который переводит инвертор из спящего режима в рабочий и наоборот. Можно держать инвертор постоянно включенным, можно в спящем режиме и включать командой с АВР, когда пропадёт сеть. Для этого нужно извлечь из корпуса инвертора выключатель, провода от него удлинить и подключить к зелёной колодке приведённого вами АВРа, согласно схеме из инструкции к нему. Хоть будет в спящем, хоть в рабочем состоянии будет находится инвертор, аккумуляторы к нему надо будет держать заряженными, т.е. нужно ещё внешнее зарядное устройство, мощность которого нужно подобрать исходя из ёмкости аккумуляторов и частоты отключения сети и необходимого времени готовности к работе. Ну понимаете, что если отключения редки и кратковременны, то зарядник может быть небольшим по мощности, т.к. аккумуляторы не будут особо разряжаться и нужна лишь поддержка, если отключения на многие часы и каждый день и через день, зарядник уже будет нужен посерьёзнее.
Цитата(Kot100 @ 4.10.2023, 11:53) *
2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но так понимаю часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете? Какая это техника обычно?
Не совсем понятен вопрос. Да на выходе инвертора 220 В, возможно чистый синус, что не всегда нужно. Выход инвертора, как и большинства генераторов изолирован от земли, корпуса, т.е. на розетке 220V инвертора две фазы и земля (защитный заземляющий проводник PE, соединённый с корпусом инвертора). Эти две фазы вы подключите к контактам L и N второго входа АВР, но не напрямую, а через двухполюсный автомат на ток, согласно выходным характеристикам вашего инвертора. Если на корпусе инвертора есть винт(болт,шпилька) для подключения заземления, соединяете его с шинкой PE вашего щита, в котором, наверное будет и АВР, если нет такого винта берёте заземление из розетки. Короче, берёте готовый трёхжильный шнур с вилкой, жилы расключаете на АВР через защитный автомат и шинку заземления, вилку в инвертор. Сечение жил шнура подбираете в соответствие с мощностью инвертора.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kot100   Подключение инвертора на вводе. Вопросы   4.10.2023, 11:53
- - Shura_with_KINEF   Покупайте гибридный инвертор с докачкой в сеть, и ...   4.10.2023, 16:08
|- - Kot100   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.10.2023, 16:0...   4.10.2023, 23:23
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 4.10.2023, 23:23) Что зна...   5.10.2023, 9:50
- - Kot100   Shura_with_KINEF, да группы почти все и надо питат...   5.10.2023, 22:59
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 5.10.2023, 22:59) Про док...   6.10.2023, 11:28
- - Kot100   Shura_with_KINEF, Спасибо вам за помощь! Жаль...   6.10.2023, 11:53
- - Shura_with_KINEF   Просто отвечаю на вопросы. Если речь идёт о самом ...   6.10.2023, 15:01
- - Kot100   ЦитатаПри наличии АВР, инвертор будет постоянно по...   6.10.2023, 22:45
- - Shura_with_KINEF   У просто инвертора нет зарядки аккумулятора, нет в...   7.10.2023, 0:56
- - Kot100   ЦитатаУ просто инвертора нет зарядки аккумулятора,...   7.10.2023, 10:45
|- - Shura_with_KINEF   Если АВР на вводе, а не ручное переключение, при т...   7.10.2023, 11:36
- - Kot100   ЦитатаЕсли АВР на вводе, а не ручное переключение,...   8.10.2023, 11:03
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 8.10.2023, 11:03) Почему?...   8.10.2023, 23:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Kot100 @ 7.10.2023, 10:45) ... PS ...   9.10.2023, 11:56
- - Kot100   ЦитатаРаботаете от сети, потребляете 5-9 кВт, сеть...   11.10.2023, 10:12
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 10:12) Это ме...   11.10.2023, 14:29
- - Kot100   ЦитатаТолько вот автоматические выключатели это ап...   11.10.2023, 15:45
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 15:45) Не авт...   11.10.2023, 16:24
- - Ваня Иванов   Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 15:45) ...Пиш...   11.10.2023, 19:38
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2023, 19:38) о...   12.10.2023, 13:16
- - Kot100   ЦитатаИмею ввиду автоматический выключатель. Да ну...   11.10.2023, 21:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.10.2023, 13...   12.10.2023, 16:07
- - yiddischer   читай grekulov.narod.ru расскажи окружающим не б...   13.10.2023, 18:50
- - Kot100   Инверторы гибридные обычно без аккумуляторов нельз...   14.10.2023, 12:24