Доброго времени суток.
Имеется однофазный ввод с доступной мощностью порядка 9кВт. Требуется установить инвертор (наподобие MUST, SILA выбор это отдельный вопрос), но на такую мощность он слишком дорог, так же надо большую емкость аккумуляторов и попросту не требуется. Порядка 3кВт оптимально. Но когда сеть в порядке, что бывает довольно часто, нагрузка может составлять порядка 9кВт как раз, что понятное дело инвертор не выдержит. Часть нагрузки напрямую пусть никак, точнее уже ее часть пропущена и так отдельной линией, это осталось. Большую часть времени естественно тут нагружено не будет на все 9кВт, а гораздо меньше. Но иногда и сварочник в 6кВт может подключаться. В общем решено сделать схему с АРВ (наподобие TOMZN TOQ5-125/2 4mpc.ru/product/toq5-125-2-125a) чтоб питание шло пока все штатно минуя инвертор, когда пропадает данное устройство переключало бы на линию В, на которой инвертор и будет. Вопросы. 1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают? 2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но так понимаю часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете? Какая это техника обычно? Сообщение отредактировал Kot100 - 4.10.2023, 12:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.10.2023 Пользователь №: 61639 ![]() |
Цитата Если АВР на вводе, а не ручное переключение, при такой разнице в мощности источников рано или поздно останетесь в темноте. Почему? что сгореть должно? Цитата У меня Гелевым тяговым аккумуляторам уже 12 лет. И прикидывали сколько емкости то осталось? Цитата Потому что это не профильный форум. Как же электрика все по ней обсуждаться должно. Сообщение отредактировал Kot100 - 8.10.2023, 11:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Почему? что сгореть должно? Да ничего. Работаете от сети, потребляете 5-9 кВт, сеть отрубают, АВР перекидывает нагрузки на двух, трёхкиловаттный инвертор. Что произойдёт? Защита отрубит инвертор, вот и темнота. И прикидывали сколько емкости то осталось? Нет, только воду доливал раз в год. Как же электрика все по ней обсуждаться должно. Альтернативная энергетика здесь не приживается. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |