Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение инвертора на вводе. Вопросы

Kot100
сообщение 4.10.2023, 11:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 61639



Доброго времени суток.

Имеется однофазный ввод с доступной мощностью порядка 9кВт. Требуется установить инвертор (наподобие MUST, SILA выбор это отдельный вопрос), но на такую мощность он слишком дорог, так же надо большую емкость аккумуляторов и попросту не требуется. Порядка 3кВт оптимально. Но когда сеть в порядке, что бывает довольно часто, нагрузка может составлять порядка 9кВт как раз, что понятное дело инвертор не выдержит. Часть нагрузки напрямую пусть никак, точнее уже ее часть пропущена и так отдельной линией, это осталось. Большую часть времени естественно тут нагружено не будет на все 9кВт, а гораздо меньше. Но иногда и сварочник в 6кВт может подключаться.
В общем решено сделать схему с АРВ (наподобие TOMZN TOQ5-125/2 4mpc.ru/product/toq5-125-2-125a) чтоб питание шло пока все штатно минуя инвертор, когда пропадает данное устройство переключало бы на линию В, на которой инвертор и будет.
Вопросы.
1. Инвертор должен быть все время включен в сеть, значит сразу после ввода (УЗО и пр) подключаем инвертора вход, а выход к линии В. При этом большую часть времени он будет БЕЗ нагрузки. Как скажется на его работе? Не будет ли отключений по минимальной нагрузке наподобие как компьютерные ИБП обычно делают?
2. Конечно же инвертор будет с чистым синусом. Но так понимаю часть домашней техники требуется все равно наличие фазы. Что скажете? Какая это техника обычно?

Сообщение отредактировал Kot100 - 4.10.2023, 12:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kot100
сообщение 11.10.2023, 15:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 61639



Цитата
Только вот автоматические выключатели это аппараты защиты, а не контакторы, десять-двадцать отключений под нагрузкой и автомат под замену.

Не автомат, а имеете в виду контактор? Вообще по КЗ автоматы на большие токи рассчитаны, типа 4,5кА, 6кА и больше даже. При срабатывании простого теплового расцепителя (в зависимости от номинала) срабатывают насколько мне известно нормально и автоматы и контакторы т.к. токи на порядки ниже, чем при КЗ. В любом случае можно сначала протестировать контактор на срабатывания под номинальным током.
Да и в любом случае сам инвертор любой в принципе имеет в своем составе реле, которое отключает сеть и переключает на работы через инвертор, ведь так. И оно тоже на соответствующий то и рассчитано многократно переходить. Что ж на 20 раз всего и его тоже менять. Так не пойдет icon_smile.gif

Цитата
Но аккумулятор это же не газовый баллон, а веранда не кессон, чтоб набрать взрывоопасную концентрацию?

В принципе да.
Еще по аккумуляторам момент такой. Вот допустим надо 24В соединяем последовательно 2*12В. Пишут, что при зарядке да и разряде один будет от другого отставать, даже если абсолютно одинаковые купить. Как же так, значит банок в каждом 6 шт и они последовательно заряжаются и разряжаются нормально, а уже по сути 12 банок плохо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.10.2023, 16:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 15:45) *
Не автомат, а имеете в виду контактор?
Имею ввиду автоматический выключатель. Контакторы предназначены для коммутации нагрузки, по ним ни каких вопросов нет.

Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 15:45) *
Еще по аккумуляторам момент такой. Вот допустим надо 24В соединяем последовательно 2*12В. Пишут, что при зарядке да и разряде один будет от другого отставать, даже если абсолютно одинаковые купить. Как же так, значит банок в каждом 6 шт и они последовательно заряжаются и разряжаются нормально, а уже по сути 12 банок плохо
Да, очень интересно, как будете балансировать аккумуляторы внутри одной заводской аккумуляторной батареи. Если так, составляйте свою аккумуляторную батарею из отдельных аккумуляторов и вешайте балансиры на каждый. Отличный, вполне реализуемый вариант, стандартный и покупной.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kot100   Подключение инвертора на вводе. Вопросы   4.10.2023, 11:53
- - Shura_with_KINEF   Покупайте гибридный инвертор с докачкой в сеть, и ...   4.10.2023, 16:08
|- - Kot100   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.10.2023, 16:0...   4.10.2023, 23:23
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 4.10.2023, 23:23) Что зна...   5.10.2023, 9:50
- - Kot100   Shura_with_KINEF, да группы почти все и надо питат...   5.10.2023, 22:59
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 5.10.2023, 22:59) Про док...   6.10.2023, 11:28
- - Kot100   Shura_with_KINEF, Спасибо вам за помощь! Жаль...   6.10.2023, 11:53
- - Shura_with_KINEF   Просто отвечаю на вопросы. Если речь идёт о самом ...   6.10.2023, 15:01
- - Kot100   ЦитатаПри наличии АВР, инвертор будет постоянно по...   6.10.2023, 22:45
- - Shura_with_KINEF   У просто инвертора нет зарядки аккумулятора, нет в...   7.10.2023, 0:56
- - Kot100   ЦитатаУ просто инвертора нет зарядки аккумулятора,...   7.10.2023, 10:45
|- - Shura_with_KINEF   Если АВР на вводе, а не ручное переключение, при т...   7.10.2023, 11:36
- - Kot100   ЦитатаЕсли АВР на вводе, а не ручное переключение,...   8.10.2023, 11:03
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 8.10.2023, 11:03) Почему?...   8.10.2023, 23:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Kot100 @ 7.10.2023, 10:45) ... PS ...   9.10.2023, 11:56
- - Kot100   ЦитатаРаботаете от сети, потребляете 5-9 кВт, сеть...   11.10.2023, 10:12
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 10:12) Это ме...   11.10.2023, 14:29
- - Kot100   ЦитатаТолько вот автоматические выключатели это ап...   11.10.2023, 15:45
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 15:45) Не авт...   11.10.2023, 16:24
- - Ваня Иванов   Цитата(Kot100 @ 11.10.2023, 15:45) ...Пиш...   11.10.2023, 19:38
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2023, 19:38) о...   12.10.2023, 13:16
- - Kot100   ЦитатаИмею ввиду автоматический выключатель. Да ну...   11.10.2023, 21:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.10.2023, 13...   12.10.2023, 16:07
- - yiddischer   читай grekulov.narod.ru расскажи окружающим не б...   13.10.2023, 18:50
- - Kot100   Инверторы гибридные обычно без аккумуляторов нельз...   14.10.2023, 12:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 3:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены