Добрый день!
Непонятная ситуация на грани мистики. Началось всё когда сгорело несколько блоков по всему дому когда был сильный ветер: блок питания подсветки зеркала, блок питания настольной лампы, бок питания роутера, все на 12 вольт. Затем с периодичностью сгорал блок питания роутера (уже пятый сгорел). Недавно менялась проводка на первом этаже (на втором старая). Так же был установлен стабилизатор Ресанта и щит с автоматами. Все чудеса начались после установки их. Розетка на которой блок питания роутера (сгоревший 5 раз)на отдельной линии. Подскажите, в чём может быть причина? Электрик который это делал не смог ответить. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61702 ![]() |
Вначале установили стабилизатор. Затем во время ветра погорели сразу несколько блоков. И продолжает гореть блок для роутера уже несколько раз.
Стабилизатор Ресанта СПН-13500. Это плохой стабилизатор? Сгорание происходит ночью. Утром все обнаруживают что интернета нет, так как блок роутера сгорел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну вы сами ответили на свой вопрос:
Подскажите, в чём может быть причина? Вначале установили стабилизатор. Затем во время ветра погорели сразу несколько блоков. Это плохой стабилизатор Время реакции меньше 15 мс, а это значит, что, например, при резком скачке сети со 120 В до 200 В, на выходе напряжение с 220 В скакнёт до 300 В. Это при том, основная масса этих блочков питания, телевизоров, компьютеров и ноутбуков и телефонных зарядок совершенно спокойно переносят колебания сети в пределах 120 - 240 В. Т.е. им стабилизатор вообще не нужен, они сами себе стабилизатор. Вот достал из барсетки зарядник от своего телефона, читаю: - "INPUT 100-240 V 50-60Hz 0,5A". Другое дело асинхронные двигатели в станках, насосах и пр. Для них просадка сети на 15 - 20% чревата вообще не запуском, а то и перегоранием, и в то же время абсолютно им фиолетово на кратковременные броски, как выше в примере. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10984 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну вы сами ответили на свой вопрос: Время реакции меньше 15 мс, а это значит, что, например, при резком скачке сети со 120 В до 200 В, на выходе напряжение с 220 В скакнёт до 300 В. При однофазном КЗ на линии, при провале, индуктивности дружно отдают в сеть накопленную в магнитном поле энергию. вот и скачок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |