Низкое напряжение в одной из комнат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Низкое напряжение в одной из комнат |
26.10.2023, 19:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 |
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.
|
|
|
26.10.2023, 19:36
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 |
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет.
|
|
|
26.10.2023, 19:56
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет. Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В (а должно быть 0 В). Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить. p/s/ Если на одном проводе лампы 0, а на другом проводе 130В, значит фаза в обрыве и ток течет обходным путем. В этом случе подаем фазу c удлинителя на провод, где 130 В (через защитный автомат или мощную нагрузку чтоб не бабахнуло в случае какого либо нежданчика). Все это проводим в квартире только с однофазным. питанием Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 20:55 |
|
|
26.10.2023, 20:11
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 |
Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В. Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить. Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 21:57 |
|