![]() Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 ![]() |
Доброго всего и всем. Столкнулся с проблемой подключения загородной базы отдыха к электросистеме. 19 млн запросили за технологическое подключение к Россетям. Необходимая максимальная мощность электроприемников всех максимум 10 кВт. На расстоянии 1,5 км есть предприятие, которое готово дать точку 0,4 кВ. Через пересеченную местность хочу записаться от них по проводу СИП. При этом понимаю, что потеря напряжения будет сверх нормы. Подскажите, дайте совет дельный, какие есть варианты, что бы привести электричество от предприятия к себе и как потерю компенсировать до нормативного значения. Спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Выше мной был дан один из вариантов схемного решения.
В исполнении бестрансформаторного решения, при выполнении кабелем (ВЛИ) потери в линии составят примерно 35 В ![]() Для нормальной работы электроприемников в этом диапазоне потерь напряжения предлагаю использованию стабилизатор на базе вольтодобавочного трансформатора ![]() ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |