Необходимость РЛНД на конечной оп. ВЛ 10 кВ для ТП |
15.3.2023, 8:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.10.2022 Пользователь №: 60595 |
Подскажите есть ли в ПУЭ или ГОСТ требование чтобы для тупиковых ТП присоединенных от последней опоры ВЛ выше 1000 Вт по кабельной линии устанавливался РЛНД? Прилагаю рисунок.
Зачем-то установили РЛНД на оп.2 т.е. сделали секционирование ВЛ, а на конечной оп. N кабель соединили с проводом без РЛНД. Между оп. 1 и оп.N больше 10 опор. Опять же допускается ли заземлять броню кабеля на прямую со спуском заземления опоры?
Прикрепленные файлы
|
|
|
5.12.2023, 15:08
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Зачем-то установили РЛНД на оп.2 т.е. сделали секционирование ВЛ, а на конечной оп. N кабель соединили с проводом без РЛНД. Между оп. 1 и оп.N больше 10 опор. Да нормально как по мне, да и это линия не секционируется а делится (у нее же одно питание). Опоры менять удобно: снял нагрузку с ТП-2, офтключил ЛР и меняй опоры , а так пришлось бы ВВ выключателем гасить ВЛ с обеими ТП, чтобы опорку поменять. Ну а в ПУЭ такое точно не встречал , тут нужно нормы технологического проектирования смотреть (если они на 6-10 кВ вообще есть) Сообщение отредактировал Who - 5.12.2023, 15:10 |
|
|