Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ на трансформаторе после замены ввода. Основную изоляция ввода С1 показывает отрицательный тангес( даже после замены фаз питания прибора), дополнительную изоляцию показывает четко, перед установкой показания были нормальные. Когда ставили ввод температура -5, пурга метель и измерение делали сразу после замены ввода. Может надо измерять когда отстоится масло во вводе?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |