Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный

yucatan
сообщение 9.1.2024, 17:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.1.2024
Пользователь №: 61885



Добрый день!

Смонтировали два прибора учета электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ. ТТ 600/5. Нагрузка одинаковая, примерно 300 кВт на каждый.
Через несколько дней, при контрольном снятии показаний, выявили что на ПУ №4219 наблюдается недоучет электроэнергии примерно в два раза.
Прибор учета исправен. При одинаковой нагрузке оба прибора учета должны были показать +/- одинаковый объем электроэнергии.
Схема по 0,4 на объекте "кривая": ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА. С низкой стороны отходит два автомата по 630А. От автоматов отходит одна общая линия, КЛ-0,4 кВ 4х(АВВГ 4х120), которая заходит в ВРУ-0,4 кВ и присоединяется к системе шин 0,4 кВ, от которых в свою очередь отходит два автомата по 630А. После каждого автомата стоят ТТ600/5.
Не спрашивайте почему такая схема.
Вопрос: Может ли такая схема влиять на учет электроэнергии? В частности, на одном из приборов учета показания в два раза меньше.



yucatan,

yucatan, yucatan,
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 9.1.2024, 20:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
Попутали токи и напряжения на одном из счетчиков.
Да - если на одном из счётчиков неправильно включить один тр-р, то он будет вычитать примерно половину (неучёт себя+вычет на мощность данного тр-ра).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yucatan   Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный   9.1.2024, 17:04
- - Rezo   Цитата(yucatan)Нагрузка одинаковая....Понятие отно...   9.1.2024, 18:04
- - Roman D   Тоже мне бином Ньютона. Попутали токи и напряжения...   9.1.2024, 19:19
- - Rezo   Цитата(Roman D)Попутали токи и напряжения на одном...   9.1.2024, 20:03
- - Roman D   ТТ перепутаны циклически: ВСА вместо АВС и начала ...   9.1.2024, 21:08
|- - НИР   Цитата(Roman D @ 9.1.2024, 23:08) ТТ пере...   11.1.2024, 14:43
- - gomed12   Думаю, на №4219 преобладает емкостная нагрузка. P1...   9.1.2024, 23:05
- - Rezo   Цитата(gomed12)Думаю, на №4219 преобладает емкостн...   10.1.2024, 19:53
- - gomed12   По векторным диаграммам видно, что чередование фаз...   11.1.2024, 2:14
- - Roman D   Стало быть, при одинаковой (не вижу причины не вер...   11.1.2024, 6:31
|- - Ant29   Цитата(Roman D @ 11.1.2024, 6:31) Стало б...   11.1.2024, 9:42
- - yucatan   Добрый день, коллеги! Оборудование абсолютно о...   11.1.2024, 10:48
- - gomed12   При такой реактивке, компенсирующие емкости взорва...   11.1.2024, 11:34
- - Ваня Иванов   Цитата(yucatan @ 9.1.2024, 17:04) ...Схем...   11.1.2024, 19:49
- - Roman D   Произвёл настольный экскремент эксперимент: вклю...   12.1.2024, 12:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены