Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный |
9.1.2024, 17:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2024 Пользователь №: 61885 |
Добрый день!
Смонтировали два прибора учета электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ. ТТ 600/5. Нагрузка одинаковая, примерно 300 кВт на каждый. Через несколько дней, при контрольном снятии показаний, выявили что на ПУ №4219 наблюдается недоучет электроэнергии примерно в два раза. Прибор учета исправен. При одинаковой нагрузке оба прибора учета должны были показать +/- одинаковый объем электроэнергии. Схема по 0,4 на объекте "кривая": ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА. С низкой стороны отходит два автомата по 630А. От автоматов отходит одна общая линия, КЛ-0,4 кВ 4х(АВВГ 4х120), которая заходит в ВРУ-0,4 кВ и присоединяется к системе шин 0,4 кВ, от которых в свою очередь отходит два автомата по 630А. После каждого автомата стоят ТТ600/5. Не спрашивайте почему такая схема. Вопрос: Может ли такая схема влиять на учет электроэнергии? В частности, на одном из приборов учета показания в два раза меньше. yucatan, yucatan, yucatan, |
|
|
11.1.2024, 6:31
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Стало быть, при одинаковой (не вижу причины не верить ТСу)нагрузке активная мощность падает и в два раза из-за перекомпенсации
Цитата Слишком много нестыковок: Повторю: ошибка монтажа узла учёта. Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2024, 6:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:29 |
|