Добрый день!
Смонтировали два прибора учета электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ. ТТ 600/5. Нагрузка одинаковая, примерно 300 кВт на каждый. Через несколько дней, при контрольном снятии показаний, выявили что на ПУ №4219 наблюдается недоучет электроэнергии примерно в два раза. Прибор учета исправен. При одинаковой нагрузке оба прибора учета должны были показать +/- одинаковый объем электроэнергии. Схема по 0,4 на объекте "кривая": ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА. С низкой стороны отходит два автомата по 630А. От автоматов отходит одна общая линия, КЛ-0,4 кВ 4х(АВВГ 4х120), которая заходит в ВРУ-0,4 кВ и присоединяется к системе шин 0,4 кВ, от которых в свою очередь отходит два автомата по 630А. После каждого автомата стоят ТТ600/5. Не спрашивайте почему такая схема. Вопрос: Может ли такая схема влиять на учет электроэнергии? В частности, на одном из приборов учета показания в два раза меньше. yucatan, yucatan, yucatan, |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При такой реактивке, компенсирующие емкости взорвались бы, при допустимых нелинейных искажениях в сети по току 10% и напряжению 8%.
Наверное, источник реактивной мощности необходимо искать где-то в ИБП старых, но мощных суперкомпьютеров на этой линии. Странно, что полные токи нагрузок приблизительно одинаковые. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»