alleks28
сообщение 14.1.2024, 8:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2024
Пользователь №: 61899



Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.

Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 14.1.2024, 14:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(alleks28 @ 14.1.2024, 8:34) *
...временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А...
Во-первых, какое реальное время работы подразумевается под словами "временная необходимость"? Если это время составляет всего несколько минут - можете рискнуть, но если это время непрерывной работы трансформатора составит несколько суток - однозначного ответа дать не могу. При этом никаких гарантий Вам никто не даст и все риски вы должны взять на себя!

Во-вторых, мощность нагрузки получается порядка 237 кВА, т.е. почти на пределе, а это многовато для трансформатора номиналом 250 кВА. Как известно, силовые трансформаторы рассчитываются для длительной нагрузки порядка 50 % от номинала, поэтому думайте сами, решайте сами...

В-третьих, напряжение на обмотках трансформатора по сравнению с номинальным будет повышено в 10/6 = 1,666 раз, поэтому успех вашей авантюрной затеи зависит от того, насколько этот трансформатор, который вы собираетесь насиловать, старый. Надеюсь, вам известно о старении изоляции любого электрооборудования и силовых трансформаторов в частности.
Предлагаю для очистки совести перед подключением этого несчастного трансформатора выполнить испытание изоляции его обмоток ВН повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты 50 Гц, а также выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток ВН и НН до и после выполнения испытаний повышенным переменным напрояжением с расчётом (или автоматическим измерением) коэффициента абсорбции. Испытывать изоляцию обмоток НН повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц необязательно, достаточно выполнить измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В с определением коэффициента абсорбции.

Справочная информация: Согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объём и нормы испытания электрооборудования" испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты 50 Гц для обмоток ВН силовых трансформаторов номиналом 6 кВ с нормальной изоляцией составляет 25 кВ при заводских испытаниях, 22,5 кВ при вводе в эксплуатацию и 21,3 кВ в эксплуатации.
Для облегчённой изоляции обмоток ВН эти испытательные напряжения составляют соответственно 16 кВ; 14,4 кВ и 13,6 кВ.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.1.2024, 17:20


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 23:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены