Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А... Во-первых, какое реальное время работы подразумевается под словами "временная необходимость"? Если это время составляет всего несколько минут - можете рискнуть, но если это время непрерывной работы трансформатора составит несколько суток - однозначного ответа дать не могу. При этом никаких гарантий Вам никто не даст и все риски вы должны взять на себя!Во-вторых, мощность нагрузки получается порядка 237 кВА, т.е. почти на пределе, а это многовато для трансформатора номиналом 250 кВА. Как известно, силовые трансформаторы рассчитываются для длительной нагрузки порядка 50 % от номинала, поэтому думайте сами, решайте сами... В-третьих, напряжение на обмотках трансформатора по сравнению с номинальным будет повышено в 10/6 = 1,666 раз, поэтому успех вашей авантюрной затеи зависит от того, насколько этот трансформатор, который вы собираетесь насиловать, старый. Надеюсь, вам известно о старении изоляции любого электрооборудования и силовых трансформаторов в частности. Предлагаю для очистки совести перед подключением этого несчастного трансформатора выполнить испытание изоляции его обмоток ВН повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты 50 Гц, а также выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток ВН и НН до и после выполнения испытаний повышенным переменным напрояжением с расчётом (или автоматическим измерением) коэффициента абсорбции. Испытывать изоляцию обмоток НН повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц необязательно, достаточно выполнить измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В с определением коэффициента абсорбции. Справочная информация: Согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объём и нормы испытания электрооборудования" испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты 50 Гц для обмоток ВН силовых трансформаторов номиналом 6 кВ с нормальной изоляцией составляет 25 кВ при заводских испытаниях, 22,5 кВ при вводе в эксплуатацию и 21,3 кВ в эксплуатации. Для облегчённой изоляции обмоток ВН эти испытательные напряжения составляют соответственно 16 кВ; 14,4 кВ и 13,6 кВ. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.1.2024, 17:20 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 23:04 |
|
![]() |