Регулировка оборотов вентилятора конденсаторами , Нужны подробности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Регулировка оборотов вентилятора конденсаторами , Нужны подробности |
13.1.2024, 0:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.7.2021 Пользователь №: 58695 |
Всем привет, 3 года назад я здесь создавал тему http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...75670&st=40 по регулировке. Прошло 3 года, ЛАТР на том бризере до сих пор работает и всё збс без шиберов))
Но возник другой вопрос. ЛАТР конечно весчь, но мне надо вот сейчас сделать недорогие 3х ступенчатые переключатели скорости вентилятора на конденсаторах для нескольких подобных двигателей (140Вт, однофазный, асинхронный). Тут ЛАТРов не напасёшься Подскажите плиз какие конденсаторы выбрать? Параметры двигателей - 140Вт, 2650об/мин. Надо чтобы снижали скорость до 2000, 1500, 1000об/мин. Сообщение отредактировал arraga - 13.1.2024, 0:38 |
|
|
14.1.2024, 16:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) Коллега Rezo довольно часто излагает простые вещи очень сложным и запутанным языком... для начала надо хотя бы приблизительно рассчитать требуемую ёмкость токоограничивающего конденсатора, а затем более точно подбирать эту ёмкость методом "научного тыка" Ну да....ну да.... С Вашим подходом автор будет сотню раз бегать в магазины и месяц подбирать конденсаторы.Или может у Вас есть формула расчёта конденсатора исходя из заданной скорости? Цитата(arraga) Не совсем понял про метод подстановки....можно подробнее? Всё элементарно по-детски просто и достаточно точно:1. Измеряете напряжение рабочей сети. 2. Подключаете вентилятор через ЛАТР и снижая напряжение добиваетесь необходимых оборотов. 3. Измеряете полученное рабочее напряжение на вентиляторе, при полученных оборотах. 4. Измеряте при этом полученный рабочий ток. 5. Теперь зная ток и полученную разность напряжений, считаете полученное при этом необходимое сопротивление. 6. Подставив значение в формулу реактивного сопротивления конденсатора, высчитываете необходимую ёмкость этого конденсатора (Xc = 1/(2·π·f·C). Но так как у Вас не научная работа и применение достаточно грубое, рекомендую воспользоваться готовой проверенной наипростейшей практической формулой: Сообщение отредактировал Rezo - 14.1.2024, 17:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|