![]() Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2024 Пользователь №: 61899 ![]() |
Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Сопротивление изоляции здесь не при чем.
Все зависит от керна трансформатора. Если железо не уйдёт в насыщение, то будет работать, а если уйдет то тут надежда только на хорошо отстроенную защиту. Уйдёт или не уйдёт тут зависит от изготовителя трансформатора. Последнее время изготовители экономят на всём на чем можно. И, наверное, только проектировщик изготовителя данного трансформатора сможет ответить Вам на ваш вопрос, точно зная марку, размеры железа и количество витков. В паспорте на трансформатор таких данных Вы не найдёте. Я бы не рисковал, особенно если трансформатор современный. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.1.2024, 20:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 13:43 |
|
![]() |