![]() Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2024 Пользователь №: 61899 ![]() |
Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Правильно говорят. Сгорит синим пламенем.... Даже не пытайтесь пробовать. Пусть попробуют включить на несколько минут, а после этого ТС нам всем здесь расскажет как всё прошло - уж очень интересно знать результат и весьма полезно поучиться на чужих ошибках... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 23:54 |
|
![]() |