Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39 |
|
|
15.1.2024, 16:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Правильно говорят. Сгорит синим пламенем.... Даже не пытайтесь пробовать. Пусть попробуют включить на несколько минут, а после этого ТС нам всем здесь расскажет как всё прошло - уж очень интересно знать результат и весьма полезно поучиться на чужих ошибках... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|