![]() Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2024 Пользователь №: 61899 ![]() |
Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(alleks28) оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Оптимисты понятия не имеют, о чём говорят.Мало того, что цифра всё же завышена, так запас мощности предназначен для работы во врЕменном режиме (часы пик мощности, вынужденный переход на один транс и т.п.) и этот запас мощности при условии питания номинальным заданным напряжением. Цитата(alleks28) Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Оптимисты не могут расчитать ток ХХ , зная напряжение первички и полное сопротивление этой обмотки для данного тр-ра из справочника?Извините за грубость, но оптимист должен свой вывод чем-то реальным подкрепить (показать), иначе это просто "бараны"! А ещё лучше возложить ни их оптимизм груз ответственности - может поумнеют. Про токи первички и возможность насыщения, уже и не говорю..... Цитата(Гость_Гость_*) Пусть обязательно видео снимет и сюда выложит. Интересно как пройдёт - с фейерверком или без.. Присоединяюсь.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 13:39 |
|
![]() |