Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
<поглядев в небо>
Транс на 6 кв в сети 10 кв сработает. Только недолго. Уровень изоляции один и тот же; номинал не превышается. В то время, когда косинус догоняли до пяти,- это делалось легко. Масляные трансформаторы способны держать двойную перегрузку по мощности. Недолго, часа два на худой конец. при соблюдении условий. Потом их выбросите: испытаний не пройдут. Вопрос в том: ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОДНОРАЗОВО И ТОЛЬКО НА СВОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ. Сообщение отредактировал Roman D - 15.1.2024, 19:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 11:22 |
|
![]() |