![]() Чрп , Фазировка питающей сети на входе в чрп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Чрп , Фазировка питающей сети на входе в чрп |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2024 Пользователь №: 61915 ![]() |
Вопрос. Почему для станции управления (Электон) (чрп) важно какая фазировка у питающей сети, как это влияет на ее работу, если в чрп переменный ток все равно превращается в постоянный и далее выдает фазировку выставленную на станции управления (прямую или обратную) при помощи igbt транзисторов? И как именно фазировка выдается igbt модулям?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вопрос. Почему для станции управления (Электон) (чрп) важно какая фазировка у питающей сети Не знаю, что такое эта ваша "станция", скорее всего фазировка важна для каких-то вспомогательных цепей в её составе, а для частотника это вообще не важно. все тиристорные выпрямители корректно работают при обратном чередовании фаз? Их много всяких, притом зачастую так обзывают устройства, которые от не совсем до совсем не выпрямители. Так шта, возможно не все. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |