Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Мощность АИД-70М ? , Испытание эл.двигателей

ВитВит
сообщение 18.1.2024, 9:49
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Здравствуйте. Есть АИД-70М. Опыт испытания эл.двигателей маленький, в основном испытывали КТП, трансформаторы, кабели, но в планах - взять объём испытаний ЭД выше 1000В. Хотел узнать из вашего опыта, до какой мощности ЭД хватает АИД? Была попытка испытания ЭД турбокомпрессора мощностью 700 кВА, 6 кВ: АИД не потянул - выбивал по превышению утечки, ни на переменке, ни на постоянке не смогли испытать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2024, 14:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 9:49) *
...Есть АИД-70М. Опыт испытания эл.двигателей маленький... Была попытка испытания ЭД турбокомпрессора мощностью 700 кВА, 6 кВ: АИД не потянул - выбивал по превышению утечки, ни на переменке, ни на постоянке не смогли испытать.
Не по зубам для АИД-70М оказался орешек! Вы перед началом испытания его изоляции повышенным напряжением пробовали хотя бы мегаомметром на 2500 В измерять? Относительно чего Вы пытались испытать изоляцию обмоток этого двигателя, которые обычно собраны неразборной "звездой". Это значит, что испытать изоляцию каждой из трёх обмоток пофазно невозможно. Можно только испытать изоляцию обмоток всех трёх фаз вместе, замкнутых между собой временной закороткой, но при этом, как здесь уже говорилось, ёмкость изоляции обмоток получается слишком большой для АИД-70М - этот шибздик предназначен для испытания мелких объектов с небольшой ёмкостью изоляции.
У меня иногда при попытке испытания электрических машин мощностью более 1 МВА вышибала защита передвижной испытательной установки, имеющей мощность 20 кВА...
Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 17:16) *
Очень плавно пытались поднять, почти сразу выбивало...
Уважаемый коллега ВитВит! Интересно узнать, это как "очень плавно" Вы пытались поднять напряжение, если особенность конструкции блока управления АИД-70М допускает только ступенчатое управление выходным напряжением с шагом 1 кВ. Это говорит о том, что плавно поднять напряжение с нуля не позволяет конструкция блока управления аппарата испытания диэлектриков типа АИД-70М.

PS: Не советую слушать рекомендации "специалистов", называющих аппарат АИД-70М "кенотроном". Кенотронные испытательные аппараты типа АИИ-70 были сняты с производства более 30 лет назад (если мне не изменяет память), но название "кенотрон" до сих пор можно услышать от дилетантов в области высоковольных испытаний. Испытательные установки, выполненные на кенотронных лампах КР-110, КРМ-150 и КР-220 имели ряд серьёзных недостатков: излучение вредных для организма человека рентгеновских лучей, низкое значение выпрямленного тока (для перечисленных выше ламп соответственно 5 мА, 10 мА, 30 мА), наличие накальных трансформаторов значительно увеличивало их вес (аппарат АИИ-70 весил 175 кг!), из-за чего возникали неудобства их транспортировки, в результате которой кенотронные лампы часто выходили из строя...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.1.2024, 15:04


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 19.1.2024, 17:46
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 652
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 14:48) *
PS: Не советую слушать рекомендации "специалистов", называющих аппарат АИД-70 кенотроном

Ну Вы уж - буквоед!
Я двадцать лет пользовался ламповым кенотроном, он и сей-час у нас есть! Правда не используется.
Чего плохого, что я, и не только я, по привычке называем АИД - кенотроном? Я-же не пишу учебников! А кому надо, тот и так меня поймет
А Вы сами, чего полезного порекомендовали, энциклопедический словарь Вы наш, привели справочные данные на аппараты которые 30 лет не выпускают? И пространно прошлись по невозможности испытать обмотки по отдельности? У Вас про это спрашивали? Вы-бы еще про австралийских аборигенов нам рассказали!
Трепология Вам удалась! А где рекомендации что делать? У Вас спросили - как быть. А Вы?
Займись критикой - сойдешь за умника! Так что-ли?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.1.2024, 18:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 20.1.2024, 23:00
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 524
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(sasha4312 @ 19.1.2024, 18:46) *
Я-же не пишу учебников! А кому надо, тот и так меня поймет

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВитВит   Мощность АИД-70М ?   18.1.2024, 9:49
- - sasha4312   Всё зависит от скорости с которой Вы крутите ручку...   18.1.2024, 12:58
|- - zoog   Цитата(sasha4312 @ 18.1.2024, 13:58) Всё ...   18.1.2024, 21:39
- - ВитВит   Очень плавно пытались поднять, почти сразу выбивал...   18.1.2024, 17:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 17:16) Очень п...   19.1.2024, 16:13
- - sasha4312   Реле перегрузки АИДа срабатывает при токе 14 милиа...   19.1.2024, 8:24
- - Ваня Иванов   Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 9:49) ...Есть ...   19.1.2024, 14:48
|- - sasha4312   Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 14:48) PS...   19.1.2024, 17:46
||- - zoog   Цитата(sasha4312 @ 19.1.2024, 18:46) Я-же...   20.1.2024, 23:00
|- - ВитВит   Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 17:48) Вы...   22.1.2024, 10:22
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ВитВит @ 22.1.2024, 10:22) Вопрос ...   22.1.2024, 11:13
|- - ВитВит   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2024, 14:1...   22.1.2024, 13:41
||- - ВитВит   Цитата(ВитВит @ 22.1.2024, 16:41) Выше кт...   22.1.2024, 14:52
|- - олегу   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2024, 11:1...   24.1.2024, 12:13
- - Ваня Иванов   Цитата(sasha4312 @ 19.1.2024, 17:46) ...Я...   19.1.2024, 18:15
- - олегу   Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 9:49) Здравств...   21.1.2024, 15:20
- - Shura_with_KINEF   Утечка просто обязана быть. Смотрите только с ваши...   22.1.2024, 14:05
- - prude   Смело конечно испытывать без рекомендаций завода и...   22.1.2024, 16:07
|- - ВитВит   Цитата(prude @ 22.1.2024, 19:07) Смело ко...   22.1.2024, 16:39
- - Сунцов Денис   Всё описанное выше - очень похоже на неисправност...   23.1.2024, 8:34
- - ВитВит   Всем привет. Для информации: как и обещал отписат...   24.1.2024, 8:43
|- - sasha4312   Цитата(ВитВит @ 24.1.2024, 8:43) Всем при...   24.1.2024, 14:49
|- - ВитВит   Цитата(sasha4312 @ 24.1.2024, 17:49) Вам-...   24.1.2024, 16:11
|- - zoog   Цитата(ВитВит @ 24.1.2024, 17:11) Откуда ...   24.1.2024, 17:15
||- - ВитВит   Цитата(zoog @ 24.1.2024, 21:15) Какой ты ...   25.1.2024, 8:42
|- - sasha4312   Цитата(ВитВит @ 24.1.2024, 16:11) Откуда ...   24.1.2024, 17:38
- - Гость_olegmali_*   34.01-23.1-001-2017 п.4.10 4.10 или п.1.11.rd_34.4...   24.1.2024, 21:33
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги и просто гости и зеваки! Хоч...   25.1.2024, 15:19
- - олегу   Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2024, 15:19) Ув...   29.1.2024, 23:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 5:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены