Здравствуйте. Есть АИД-70М. Опыт испытания эл.двигателей маленький, в основном испытывали КТП, трансформаторы, кабели, но в планах - взять объём испытаний ЭД выше 1000В. Хотел узнать из вашего опыта, до какой мощности ЭД хватает АИД? Была попытка испытания ЭД турбокомпрессора мощностью 700 кВА, 6 кВ: АИД не потянул - выбивал по превышению утечки, ни на переменке, ни на постоянке не смогли испытать.
|
|
|
![]() |
24.1.2024, 8:43
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Всем привет.
Для информации: как и обещал отписаться... Вчера испытывали ЭД 400 кВт, 10 кВ (ДА-304-85/62). Даже после разборки звезды АИД-70М не смог поднять напряжение больше 4,5 кВ - более 50 мА выбило. До разборки звезды пробовали - даже более 800 В не подавал. Испытывали постоянкой, утечка - 0 мА. Не думаю, что АИД неисправен, поверяется ежегодно, при других испытаниях (трансформаторы, изоляторы, кабели) всё нормально. Кабели, конечно, мы тоже постоянкой испытываем, но при попытке испытать переменкой (иногда любим экспериментировать с вариантами и другими приборами) - утечка огромная, часто даже, что также КЛ испытать переменкой невозможно (длина КЛ всегда разная). |
|
|
24.1.2024, 14:49
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Всем привет. Для информации: как и обещал отписаться... Вчера испытывали ЭД 400 кВт, 10 кВ (ДА-304-85/62). Даже после разборки звезды АИД-70М не смог поднять напряжение больше 4,5 кВ - более 50 мА выбило. До разборки звезды пробовали - даже более 800 В не подавал. Испытывали постоянкой, утечка - 0 мА. Не думаю, что АИД неисправен, поверяется ежегодно, при других испытаниях (трансформаторы, изоляторы, кабели) всё нормально. Кабели, конечно, мы тоже постоянкой испытываем, но при попытке испытать переменкой (иногда любим экспериментировать с вариантами и другими приборами) - утечка огромная, часто даже, что также КЛ испытать переменкой невозможно (длина КЛ всегда разная). Вам-же посоветовали при испытании между АИД и испытуемым объектом, повесить сопротивление на 60 - 150 килоом. Мощностью, предполагаемый ток утечки в квадрате умноженный на подвешенное сопротивление. Номинал сопротивления можно увеличить, примерно до 1 мом, снизив требуемую мощность, (при сопротивлении изоляции объекта 100мом, погрешность составит 1 процент) только соблюдайте правила безопасности, при выключении АИДа! Добавьте время на разрядку объекта испытания, и разрядите его вручную. Я уже про это писал, или в лом? Вот упёртый Товарищььь! Глухой- что-ли? Реактивное сопротивление неприемлемое у испытуемого объекта. Не дошло? А если АИД неисправен, уже ни что не поможет!!! Кстати, у АИД70, в схеме предусмотренна регулировка тока срабатывания защиты. ( АИД 70 должен проходить ежегодную поверку как прибор в конторе поверки средств измерения). Ваш АИД сертифицирован? Его номер сертификации, пожалуйста? Хотя и это вряд-ли Вам поможет! Слишком невнимательные!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 24.1.2024, 16:00 |
|
|
24.1.2024, 16:11
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Вам-же посоветовали при испытании между АИД и испытуемым объектом, повесить сопротивление на 60 - 150 килоом. Мощностью, предполагаемый ток утечки в квадрате умноженный на подвешенное сопротивление. Номинал сопротивления можно увеличить, примерно до 1 мом, снизив требуемую мощность, (при сопротивлении изоляции объекта 100мом, погрешность составит 1 процент) только соблюдайте правила безопасности, при выключении АИДа! Добавьте время на разрядку объекта испытания, и разрядите его вручную. Я уже про это писал, или в лом? Вот упёртый Товарищььь! Глухой- что-ли? Реактивное сопротивление неприемлемое у испытуемого объекта. Не дошло? А если АИД неисправен, уже ни что не поможет!!! Кстати, у АИД70, в схеме предусмотренна регулировка тока срабатывания защиты. ( АИД 70 должен проходить ежегодную поверку как прибор в конторе поверки средств измерения). Ваш АИД сертифицирован? Его номер сертификации, пожалуйста? Хотя и это вряд-ли Вам поможет! Слишком невнимательные!!! Откуда столько необоснованной АГРЕССИИ?? Я Вам подчинённый что ли? Дали рекомендации - спасибо, но гонор уберите, пожалуйста. О@@енеть, что за "упёртый", "глухой", "не дошло", "в лом", "невнимательный". (похоже на наезд пьяного хамло в подворотне)?? Если б была возможность лучше подготовиться, то мы бы так и сделали. Пока не успели приобрести необходимое сопротивление. Так как опыт испытания ЭД у меня очень маленький (о чём я писал в №1 сообщении), то и пробовать будем в дальнейшем разные двигатели "в разных режимах" испытаний. Про поверку написал выше (кто из нас невнимательный?) Откуда уверенность в неисправности?? Более 50 мА можно выставить уставку срабатывания?? Обоснуйте. Про "товарищьь" - такого товарища, как Вы, мне не надо. |
|
|
24.1.2024, 17:15
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
25.1.2024, 8:42
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Какой ты нежный камрад, Витя) Разве это агрессияя? Опытный человек тратит на Вас время и нервы, входит в Вашу проблему, а в ответ - "это нихачу, то нибуду"... Где я писал - нихачу-нибуду?? Всем вежливо писал - спасибо, будет возможность - сделаем, как посоветовали. Про нежность - оставьте, и не такое встречал. (не Витя я). Никто на меня нервы не тратил. Дал совет, я ответил ему благодарностью. Правда потом его занесло не туда |
|
|
ВитВит Мощность АИД-70М ? 18.1.2024, 9:49
sasha4312 Всё зависит от скорости с которой Вы крутите ручку... 18.1.2024, 12:58
zoog Цитата(sasha4312 @ 18.1.2024, 13:58) Всё ... 18.1.2024, 21:39
ВитВит Очень плавно пытались поднять, почти сразу выбивал... 18.1.2024, 17:16
Shura_with_KINEF Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 17:16) Очень п... 19.1.2024, 16:13
sasha4312 Реле перегрузки АИДа срабатывает при токе 14 милиа... 19.1.2024, 8:24
Ваня Иванов Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 9:49) ...Есть ... 19.1.2024, 14:48
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 14:48) PS... 19.1.2024, 17:46

zoog Цитата(sasha4312 @ 19.1.2024, 18:46) Я-же... 20.1.2024, 23:00
ВитВит Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 17:48) Вы... 22.1.2024, 10:22
Shura_with_KINEF Цитата(ВитВит @ 22.1.2024, 10:22) Вопрос ... 22.1.2024, 11:13
ВитВит Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2024, 14:1... 22.1.2024, 13:41

ВитВит Цитата(ВитВит @ 22.1.2024, 16:41) Выше кт... 22.1.2024, 14:52
олегу Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2024, 11:1... 24.1.2024, 12:13
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 19.1.2024, 17:46) ...Я... 19.1.2024, 18:15
олегу Цитата(ВитВит @ 18.1.2024, 9:49) Здравств... 21.1.2024, 15:20
Shura_with_KINEF Утечка просто обязана быть. Смотрите только с ваши... 22.1.2024, 14:05
prude Смело конечно испытывать без рекомендаций завода и... 22.1.2024, 16:07
ВитВит Цитата(prude @ 22.1.2024, 19:07) Смело ко... 22.1.2024, 16:39
Сунцов Денис Всё описанное выше - очень похоже на неисправност... 23.1.2024, 8:34
sasha4312 Цитата(ВитВит @ 24.1.2024, 16:11) Откуда ... 24.1.2024, 17:38
Гость_olegmali_* 34.01-23.1-001-2017 п.4.10 4.10 или п.1.11.rd_34.4... 24.1.2024, 21:33
Ваня Иванов Уважаемые коллеги и просто гости и зеваки! Хоч... 25.1.2024, 15:19
олегу Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2024, 15:19) Ув... 29.1.2024, 23:30![]() ![]() ![]() |
|