глухо заземленная нейтраль , как подключить европейское оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
глухо заземленная нейтраль , как подключить европейское оборудование |
5.7.2008, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3498 |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить трехфазную вентустановку "Ventrex" прибалтийского производства (копируют "Systemair"). На заводе установили установку RISV-1500/9кВт. Подключение её 3-х фазное с "нулем" и заземлением. Электрики нам подвели только 4 провода - 3 фазы и "ноль" который же и заземление. Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль. Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям?
|
|
|
8.7.2008, 9:04
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3498 |
для миха81
Подключение этих установок хоть и 3-х фазное, но вентиляторы и всё остальное в них 1-фазное. Две другие фазы нужны для электрокалорифера. для Гость_ВВ_* Спасибо за информацию. Электрики уже подвели отдельный контур заземления. Заказали новую плату управления. Хотя, опасения, что новая не сгорит, остаются.... Всем спасибо! |
|
|