Выбор диф автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор диф автомата |
11.2.2024, 23:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61989 |
доброго времени суток. Уважаемые знатоки. Частный дом. одна фаза. земли нет ( от слова совсем )... Имеется счётчик и вводной автомат с25 4500 Шнайдер далее идут автоматы 20, два по 16 и один 10... Хочу поставить диф - первый вопрос куда ? - после вводного автомата ? Или перед ним ? И второй вопрос на сколько ставить диф ? Из приборов таких мощных - насос циркуляционный, морозильная камера, стиралка и станция насосная... Хочу поставить один диф на весь дом
|
|
|
Гость_sasha4312_*_* |
12.2.2024, 11:26
Сообщение
#2
|
Гости |
Насосная станция, циркуляционный насос и прочее, какой мощности? Насос на станции погружной или нет? Какова длинна всех отходящих линий? И много еще чего возможного?
Если УЗО ставите от пожара, в 90 процентов случаев, если нагрузка не будет увеличиваться, и автомат на 25А до сих пор удовлетворял, будет достаточно вместо вводного на 25А поставить УЗО 25А, 300мА. Если хотите защитить людей от поражения эл.током, на розеточные линии ставьте УЗО 30 мА. Ток срабатывания всех автоматов должен соответствовать сечению проводников линий, пусковым токам двигателей насосов, холодильников и прочей нагрузке. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.2.2024, 13:57
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 8:49 |
|